回复:[分享]消防水泵电路图解
<P>哈哈,楼上的,看到了我没有看到的东西。</P>回复:[分享]消防水泵电路图解
过负荷返回信号为什么要一个常开触点一个常闭触点?回复:[分享]消防水泵电路图解
哈哈,这个问题我也就是一个估计:两个相反的输出信号预留。回复:[分享]消防水泵电路图解
<P>因为下载这个图集要密码,捣腾到今天才下载下来,这个图有一个问题,用一备二时,自动运行时,一故障,SAC的4接点是怎么得电的,不能得电,KM1的31、32接点闭合也是白搭。</P><P>用一备二时工作的过程如下,消防按钮动作后断开KA4-1(其后的-2-3是为增加消防按钮数量或区分消防分区设置)失电,其常闭触点闭合,KT3得电,-其17、18接点接通,KA5通电,-其23、24接通,KM1运转。</P>
<P>KM1故障情况下,失电,KM1的31、32接点闭合,KT2,17、18两点接通,KM2接通,问题是,此图不能实现自动切换。做国家图集尚且如此不用心力,我们做工程的切不可尽信图集。</P>
<P>这图是从厂家抄来的图。</P>
回复:[分享]消防水泵电路图解
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-12-12 9:26:01</I>)的发言<BR><P>因为下载这个图集要密码,捣腾到今天才下载下来,这个图有一个问题,用一备二时,自动运行时,一故障,SAC的4接点是怎么得电的,不能得电,KM1的31、32接点闭合也是白搭。</P>
<P>用一备二时工作的过程如下,消防按钮动作后断开KA4-1(其后的-2-3是为增加消防按钮数量或区分消防分区设置)失电,其常闭触点闭合,KT3得电,-其17、18接点接通,KA5通电,-其23、24接通,KM1运转。</P>
<P>KM1故障情况下,失电,KM1的31、32接点闭合,KT2,17、18两点接通,KM2接通,问题是,此图不能实现自动切换。做国家图集尚且如此不用心力,我们做工程的切不可尽信图集。</P>
<P>这图是从厂家抄来的图。</P></DIV>
<P><BR><BR>老诚,配个图,说明一下。</P>
<P>这个东西就是要引你进来的,你来的太晚了。</P>
<P>要罚,罚你把我没有说的补充清楚。</P>
回复:[分享]消防水泵电路图解
<P>呵呵,老大还是那么严谨,真正做到了名副其实</P><P>冰版好热情啊,也很大方,给分给的那么痛快也那么豪爽,那我是不是也可以给点啊,照顾新人吗</P>
回复:[分享]消防水泵电路图解
还在线哦,看到了吗,这么晚了还没休息回复:[分享]消防水泵电路图解
楼上的,对这个控制的二次,就没有什么疑问要问你们的老大吗?回复:[分享]消防水泵电路图解
<P>呵呵,谢谢冰,</P><P>真是实在人啊!</P>
<P>对于你说的我还没理解,要研究研究,一问老大幼稚的问题就挨批,</P>
<P>在次感谢,我要努力向你们学习,争取早日成材。</P>
<P>最后在说一句,该睡觉了</P>
回复:[分享]消防水泵电路图解
<DIV class=quote>以下是引用 <B>lixiang</B></FONT> 在(<I>2007-12-16 0:36:11</I>)的发言<BR><P>呵呵,谢谢冰,</P>
<P>真是实在人啊!</P>
<P>对于你说的我还没理解,要研究研究,一问老大幼稚的问题就挨批,</P>
<P>在次感谢,我要努力向你们学习,争取早日成材。</P>
<P>最后在说一句,该睡觉了</P></DIV>
<P><BR><BR>问题不幼稚,怎么会问老大?老大批你是他不对。</P>
<P>以后有问题,自己在这里开贴问,要是担心挨批,就点名说问我好了,谁批你,不用麻烦他回答你的。</P>
<P>哈哈哈哈~~~</P>
<P>好好休息。</P>
回复:[分享]消防水泵电路图解
我顶你一下。虽然我对这不了解。。。太深奥了。回复:[分享]消防水泵电路图解
<P>这个帖子我也看了几遍了</P><P>我在想这个泵在消控室该怎么停下来呢?图上没表示。莫非要一直运行到水源水位很低时才停或亲自到水泵房停泵?</P>
回复:[分享]消防水泵电路图解
<P>我也看了,可是没图集,看不懂</P><P>谁有电子的图集给我看看啊</P>
<P><BR>飞狐图清楚,误读了图集</P>
<P>这个图有一个问题,用一备二时,自动运行时,一故障,SAC的4接点是怎么得电的,不能得电,KM1的31、32接点闭合也是白搭。</P>
<P>这句话错了</P>