nihaoccs 发表于 2022-12-29 19:18:49

关于3340和3300断路器使用

比如一个总箱,带6个分箱,是总箱做3340,分箱做3300 还是总箱做3340,6个分箱做3300。还是两种做法都可以?要求火灾切非。

rainmen_73 发表于 2022-12-29 19:31:18

总箱分支3340,分箱进线隔离开关

zhouke 发表于 2022-12-29 19:32:23

火灾时应切除有关部位的非消防电源。

nihaoccs 发表于 2022-12-29 19:32:24

rainmen_73 发表于 2022-12-29 19:31
总箱分支3340,分箱进线隔离开关

你的意思是总箱和分箱都要3340?

nihaoccs 发表于 2022-12-29 19:40:35

zhouke 发表于 2022-12-29 19:32
火灾时应切除有关部位的非消防电源。

我想请教的是 分箱设置了3340 总箱还需要设置3340吗

wangguichao66 发表于 2022-12-30 10:10:57

消防切非干嘛要搞那么复杂,通常总箱切非即可。
如果真的有分箱不同步切除的需要,那就在分箱切非,总箱就不必重复设置。

树欲静而风不止 发表于 2022-12-30 10:43:34

nihaoccs 发表于 2022-12-29 19:40
我想请教的是 分箱设置了3340 总箱还需要设置3340吗

那就不需要了

nihaoccs 发表于 2022-12-30 10:49:24

wangguichao66 发表于 2022-12-30 10:10
消防切非干嘛要搞那么复杂,通常总箱切非即可。
如果真的有分箱不同步切除的需要,那就在分箱切非,总箱就 ...

我是打算住宅 照明总箱设切非,分箱不设。一层商铺总箱设切非,6个分箱不设。公共照明总箱设分箱,分箱不设。

whitepigeon 发表于 2022-12-30 11:21:20

你的问题总是很奇怪,抓不到重点。
问总箱切还是分箱切不就好了。
为什么叫断路器的使用?

zhouke 发表于 2022-12-30 11:50:36

nihaoccs 发表于 2022-12-29 19:40
我想请教的是 分箱设置了3340 总箱还需要设置3340吗

在满足“火灾时应切除有关部位的非消防电源。”的前提下,尽量靠近电源侧切非。只需一处切非。总箱出线开关切非后分箱不必再切非。放射式配电下级配电箱总开关不必带保护,可选用隔离开关。

ShadowShinyui 发表于 2022-12-31 23:25:30

在你想切断的地方设置分励脱扣就行了。
我就喜欢大范围切基本都甩低压柜里面这样就低压出线柜的加分励脱扣后面不用加了。
假如你想在楼层箱切断那就只需要在这个箱子处设置。前段的就不用设置了
页: [1]
查看完整版本: 关于3340和3300断路器使用