关于GB55024 4.6.9 桑拿浴加热器 配电的咨询和讨论。

4. 6. 9 装有桑拿浴加热器场所的电击防护措施应符合下列规定:
   1 区域1内应只能安装桑拿浴加热器及其附件;
   2 不应设置电源插座;
   3 除桑拿浴加热器外,场所内配电回路均应采用额定剩余电流动作值不大于30mA 的剩余电流动作保护电器作为附加防护。




第3条规范编写者究竟是何意? 勿须采用30mA的剩余电流保护断路器言下之意的是 采用普通断路器配电即可? 采用10mA或其他动作电流的RCD。

树欲静而风不止 发表于 2022-12-30 10:51:24

应该还是需要的,虽然人一般不会触碰加热器

wangguichao66 发表于 2022-12-30 10:59:31

   3 除桑拿浴加热器外,场所内配电回路均应采用额定剩余电流动作值不大于30mA 的剩余电流动作保护电器作为附加防护。
这句话可以有两种理解:
一种是除了桑拿浴加热器要设置RCD外,.....,
一种是除了桑拿浴加热器不用设置RCD外,.....,
按电气专业常识,应该理解为第一种。
{:1_428:}

zhouke 发表于 2022-12-30 12:14:56

同意3楼的理解。虽然,规范不应该出现极易误解的文字表述方式。

whitepigeon 发表于 2022-12-30 12:33:11

不同意3楼,如果说要设的话,应该表达为“除xxx外,xxx也应设置”,有“也”就是besides,没有“也”就是except。
不能自己根据固有认识生造编者意思。

具体怎么设置符合IEC和我国基础规范,应该实际接触或设计过的来说一下。

wangguichao66 发表于 2022-12-30 17:47:37

楼上说的中肯。
这一条内容是从gb16895.14直接搬过来的,
民标也有类似的表述,
不过一直没搞清楚为什么这么表述。
桑拿浴加热器很少涉及到,还是请高人解惑吧!

wangguichao66 发表于 2022-12-31 12:44:19

再补充一下:
图集16D401-5第58页桑拿加热器回路的确没有设置RCD。