轻云舟 发表于 2022-12-28 11:42:18

求教变压器接地干线规格

各位老师好,请教下,2000的干变,变压器接地线的规格怎么选?哪本规范或者图集里面有,就是从建筑接地引到变压器处的扁钢规格是多大的,谢谢!

轻云舟 发表于 2022-12-28 11:56:21

找到了,按照图集图集99D201-2的P33来做。

树欲静而风不止 发表于 2022-12-28 14:27:50

变压器外壳接地和变压器中性点接地,是不一样的

轻云舟 发表于 2022-12-28 16:30:23

树欲静而风不止 发表于 2022-12-28 14:27
变压器外壳接地和变压器中性点接地,是不一样的

树总,外壳接地规格的话,有什么规范要求吗?

树欲静而风不止 发表于 2022-12-28 16:54:24

轻云舟 发表于 2022-12-28 16:30
树总,外壳接地规格的话,有什么规范要求吗?

就是接地线的要求,截面大于90,40X4的镀锌扁钢就可以

轻云舟 发表于 2022-12-29 08:22:55

树欲静而风不止 发表于 2022-12-28 16:54
就是接地线的要求,截面大于90,40X4的镀锌扁钢就可以

那好的,谢谢树总

凛果 发表于 2022-12-29 09:51:47

之前04DX101-1 P4-3 表4.4有变压器中性点接地线规格,但是不知道为什么到19DX101-1里就找不到了。

liuchong_5hao 发表于 2022-12-29 10:05:21

现在都要求一点接地,可能原来图集那种方式不推荐了。

xtuxumeng 发表于 2022-12-29 11:43:52

先前画了两张图,供参考

轻云舟 发表于 2022-12-29 15:08:04

xtuxumeng 发表于 2022-12-29 11:43
先前画了两张图,供参考

谢谢,我去看看您引用的几本规范

dqaq 发表于 2022-12-30 14:42:57

xtuxumeng 发表于 2022-12-29 11:43
先前画了两张图,供参考

这种钻研态度非常值得推荐,专业人员对待问题的正确的打开方式!提个小小的问题:变压器外壳、开关柜外壳与环形接地干线连接的导体,似应为保护接地导体,而非保护联结导体。

hr456 发表于 2023-6-12 14:36:17

感谢分享,学习 学习

huo 发表于 2023-6-13 16:27:47

得看供电局那的接地电流还有接地持续时间,算截面