膜结构拱形屋面及穹顶如何做防雷
如题,做避雷针吗,是否 影响外立面效果 就利用其钢架做接闪器 树欲静而风不止 发表于 2022-12-27 16:27就利用其钢架做接闪器
树总,如果这样执行的话,参考的是《雷规》第几条啊 侬人间四月天 发表于 2022-12-27 16:34
树总,如果这样执行的话,参考的是《雷规》第几条啊
如4.4.5:。。。。宜利用屋顶钢筋网作为接闪器。。。。。 树欲静而风不止 发表于 2022-12-27 16:27
就利用其钢架做接闪器
这个好像有点类似玻璃天棚吧,钢构在内膜(玻璃)在外。则利用钢构接闪会导致膜通过雷电流。热效应击穿破坏? 树欲静而风不止 发表于 2022-12-27 16:55
如4.4.5:。。。。宜利用屋顶钢筋网作为接闪器。。。。。
但是前置条件是:当其女儿墙以内的屋顶钢筋网以上的防水和混凝土层允许不保护时,本项目符合吗{:1_428:} rainmen_73 发表于 2022-12-27 17:04
这个好像有点类似玻璃天棚吧,钢构在内膜(玻璃)在外。则利用钢构接闪会导致膜通过雷电流。热效应击穿破 ...
跟图审老师沟通了,说设接闪杆(避雷针) 这个可能要用到接闪杆阵列。最好与建筑沟通,以免破坏外立面。 侬人间四月天 发表于 2022-12-27 17:41
但是前置条件是:当其女儿墙以内的屋顶钢筋网以上的防水和混凝土层允许不保护时,本项目符合吗
这种击穿,不会引起次生灾害,应该属于:容许不保护。不像玻璃等 侬人间四月天 发表于 2022-12-27 17:44
跟图审老师沟通了,说设接闪杆(避雷针)
那得设置很多根呀,增加成本,影响建筑外面 建议宜受雷击的地方做明敷避雷带,其他网格利用屋顶金属结构做,和建筑专业协商。 直接利用金属框架啊,真要框架不让那在框架表面明敷接闪带效果也行啊