pengqingti 发表于 2022-12-27 15:44:45

GB55024-2022 4.4.2 应采用带接地的金属隔离措施 是何意

4. 4. 2 特低电压配电回路的布线应符合下列规定:
   1 特低电压配电回路的线缆应选用铜芯导体;
   2 铜芯导体应满足最小截面面积和机械强度的要求;
   3 当特低电压配电回路与低压配电回路敷设在同一金属槽盒内时,应采用带接地的金属隔离措施。
RT 应采用带接地的金属隔离措施是何意? 特低压和低压共金属槽盒敷设时:1、须金属板隔离,其他的塑料隔离还不算? 2、金属隔离板须接地?


dqaq 发表于 2022-12-27 16:11:58

我的印象是ELV与非ELV回路同槽敷设时,应采用金属屏蔽体将两者分隔,或将ELV敷设在绝缘套管里。目的是使两种回路间达到保护分隔的程度。

dqaq 发表于 2022-12-27 16:15:06

看了原文,还真是这样说的。“金属隔离措施”这个术语从未见过,不知何意。保护分隔中有“基本绝缘+金属屏蔽体”措施,效果等同于双重或加强绝缘,但没见过“金属隔离”措施。坐等楼下。

树欲静而风不止 发表于 2022-12-27 16:33:11

类似于屏蔽机房的做法

libocai 发表于 2023-1-14 17:25:27

应该是和50054-7.6.19和GB50116-11.2.5那样要求,有隔板,并且要求是金属隔板,并且接地良好。
页: [1]
查看完整版本: GB55024-2022 4.4.2 应采用带接地的金属隔离措施 是何意