hbb1122 发表于 2022-12-26 19:06:12

不明白就问:关于三相漏电断路器

我肤浅的认知:漏电断路器通过检测回路带电导体的矢量和是否为零,来动作。所以问题来了,三相三线断路器只通过三根相线,那是来测谁的矢量和呢?求大师们解惑

zhouke 发表于 2022-12-26 20:23:01

测量三根相线电流的矢量和,正常应为0。

x01oct 发表于 2022-12-26 20:43:34

有几根就测几根

dqaq 发表于 2022-12-27 08:46:11

本帖最后由 dqaq 于 2022-12-27 08:57 编辑

楼主问题提法有误,应该是三电流回路RCD,常见四电流回路的RCD,也是三相RCD。三相三电流回路的RCD,主要用于三相三线制系统,这种系统零序电流与剩余电流是一回事。更多的二电流回路RCD,是用于单相系统的。

dqaq 发表于 2022-12-27 08:48:28

电流回路数,简单看就是多少对一次回路外接线端子,但这既不等于极数,也不等于相数。两相三线制系统也用三电流回路RCD。

dqaq 发表于 2022-12-27 08:51:18

所以基本概念一定要清楚,术语要准确,不能张冠李戴。认真阅读产品标准原文,是必须的。

雷风zy 发表于 2022-12-27 08:55:28

那当然是两两之间的相量啦

ysfluck 发表于 2022-12-27 09:00:36

除地线不穿,其他有几根穿几根

树欲静而风不止 发表于 2022-12-27 10:46:34

用于没有单相设备的配电回路