GB55024 3.2.5 专用蓄电池室 的相关疑惑~
GB55024 3.2.5 专用蓄电池室应采用防爆型灯具,室内不得装设普通型开关和电源插座..几个问题:
1、什么叫专用蓄电池室?配电间内设置UPS成套装置内含蓄电池需不需要执行这个规定?
2、如果蓄电池内内设置的 非排气式铅酸蓄电池 若采用的其他蓄电池是否也需要执行这个规定。
3、这条是否不严谨,怎么理解并执行。谢谢。
这条也是以前的强条 楼主可以看看这样的解读 GB50172-20123.0.7条 蓄电池室应采用防爆型灯具、通风电机,室内照明线应采用穿管暗敷,室内不得装设开关和插座。 配电间内设置UPS成套装置内含蓄电池,不是专用蓄电池室 这个是以前的强条,一直有人质疑这个强条的合理性(网上有资料),
没想到GB55024又拎出来了。
其实只要能做到通风良好没这个必要。
不过现在既然是强条,而且“专用蓄电池室”又没有权威定义,个人觉得只要蓄电池类型和容量满足3#要求的,不管是UPS成套装置还是真的专用蓄电池间都按照规范执行吧。 理由很简单,只要蓄电池类型和容量满足3#要求的,都有可能产生同等数量氢气。 现在变电站直流系统基本都用阀控密封式铅酸蓄电池,35kV以下变电站和部分老110kV变电站的蓄电池容量都在200Ah以下,屏柜安装和配电柜挨着;新建110kV及以上等级的变电站多为专用蓄电池室 电池架安装。UPS系统多采用12V蓄电池,单只12V电池容量最大基本就200Ah。就大型机房得设置蓄电池室,普通配电室、控制室的就屏柜安装。 wangguichao66 发表于 2022-12-26 11:42
这个是以前的强条,一直有人质疑这个强条的合理性(网上有资料),
没想到GB55024又拎出来了。
其实只要 ...
锅炉房都不算防爆,这个蓄电池室确实要求高了。。。我还被提过这样一个强条,当时建筑改房间名称了,套图时没注意。。。 一般民用建筑用不到,有数据中心之类的才有专用蓄电池间 《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T 5044-2014 中7.2.1条规定。阀控式密封铅酸蓄电池容量在300Ah及以上时,应设专用的蓄电池室。
请教下这个300Ah是指单节电池的容量,还是指电池组的容量?
假如是指电池组的容量?那么民用建筑的消控室里面是不是也需要设置专用的蓄电池室? kq19832004 发表于 2023-3-5 17:17
《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T 5044-2014 中7.2.1条规定。阀控式密封铅酸蓄电池容量在300Ah及 ...
消控室需要300AH电池? kq19832004 发表于 2023-3-5 17:17
《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T 5044-2014 中7.2.1条规定。阀控式密封铅酸蓄电池容量在300Ah及 ...
这个300Ah是蓄电池组的容量,不过这本规范对应的直流系统电压是220v和110v,也就是说110v300Ah要是用2v300Ah蓄电池的话就要55个。
2月底的GB55024公益宣贯里编制组对这个条文进行了澄清,只是针对专用蓄电池室,UPS/EPS不算。 wangguichao66 发表于 2023-3-6 09:17
这个300Ah是蓄电池组的容量,不过这本规范对应的直流系统电压是220v和110v,也就是说110v300Ah要是用2v30 ...
请问2月底澄清的时候,是否有相应的文件?文字性描述的东西,PPT或者视频录像啥的? kq19832004 发表于 2023-3-6 16:29
请问2月底澄清的时候,是否有相应的文件?文字性描述的东西,PPT或者视频录像啥的?
就是论坛里说的GB55024公益宣贯。