轻云舟 发表于 2022-12-24 09:31:46

求教短路电流的计算

各位老师好,请问在计算短路电流时,短路全电流为什么是等于短路电流周期分量+短路电流非周期分量?我觉得应该是短路全电流=短路电流周期分量-短路电流非周期分量才对啊,短路非周期分量是由于电路中存在电感,致使电流大小不能突变,当发生短路时,电感将感生出一个与电源相反的电动势,既然是相反的电动势,那么短路全电流=短路电流周期分量-短路电流非周期分量,可是书中都是相加,不大理解,希望各位老师解惑,谢谢!

轻云舟 发表于 2022-12-24 10:22:23

哦,这个应该是两个向量的相加,但自己总觉得由于电感的存在,短路全电流开始的时候应该小,后来应该变大才对。还得再琢磨琢磨

dqaq 发表于 2022-12-24 10:50:02

1、周期分量是交变的,正负交替,非周期分量是衰减直流,只在短路发生那一瞬间与周期分量反向且完全抵消。等周期分量变到与非周期分量同向时,非周期分量虽然已衰减了一点,但不多,所以峰值就是两个相加。

dqaq 发表于 2022-12-24 10:51:12

2、有效值是发热等效的电流,不管电流方向如何,都一样的发热。所以是两个分量的方均根值。

dqaq 发表于 2022-12-24 10:52:41

3、相量分析只对同一频率的交流电有效。直流与交流之间,以及不同频率的交流之间,是不能用相量进行运算的。

轻云舟 发表于 2022-12-24 11:37:53

谢谢老师的解惑,有一点不大明白就是:有效值是发热等效的电流,不管电流方向如何,都一样的发热。所以是两个分量的方均根值。在同一导体内通入两个方向相反的电流,两个电流也是各自发热吗?还是说数值小的那个电流被抵消了?不应该等效成两个电流源吗

dqaq 发表于 2022-12-24 12:07:14

轻云舟 发表于 2022-12-24 11:37
谢谢老师的解惑,有一点不大明白就是:有效值是发热等效的电流,不管电流方向如何,都一样的发热。所以是两 ...

其实导体里流的只有一个物理电流,是人为的分解成几个分量叠加的。各分量与实际物理电流之间的关系,有严格的理论推导,可参见电路原理或电工学谐波部分,这个要按专业知识体系去理解,不能靠想象。

轻云舟 发表于 2022-12-24 12:28:10

dqaq 发表于 2022-12-24 12:07
其实导体里流的只有一个物理电流,是人为的分解成几个分量叠加的。各分量与实际物理电流之间的关系,有严 ...

好的,老师,感谢您!

x01oct 发表于 2022-12-25 17:16:18

配四里有图,您可以看一下,是个叠加的关系,3楼解释的很清楚了

轻云舟 发表于 2022-12-25 21:04:47

x01oct 发表于 2022-12-25 17:16
配四里有图,您可以看一下,是个叠加的关系,3楼解释的很清楚了

好的,谢谢您!

xuxizhong 发表于 2022-12-28 10:34:46

有可能加有可能减,但按最不利,所以按加来设置。