屋面消防水箱溢流报警系统是否要接入火灾自动报警系统
如标题,屋面消防水箱的水流指示器,溢流报警信号,是否要接入火灾自动报警系统还有这东西要设? x01oct 发表于 2022-12-22 12:33
还有这东西要设?
水专业提的图纸,以前也没注意过 ic夏 发表于 2022-12-22 12:45
水专业提的图纸,以前也没注意过
我自己感觉啊,如果是图上画的这个装置,我建议水流指示器的信号需要接入到fas,但是报警信号要区别于普通水流指示器,不用于消防联动,而是用于一个报警信号,这个报警装置或者信号估计需要特殊处理一下。
这玩意只是水位控制装置故障情况下(到了高水位该停止进水而没有停止)提醒运维人员检修的报警装置,和消防无关。 水画了,那肯定信号要反馈到消控室,要不然设水流指示器干嘛呢 x01oct 发表于 2022-12-22 12:52
我自己感觉啊,如果是图上画的这个装置,我建议水流指示器的信号需要接入到fas,但是报警信号要区别于普 ...
原来也有类似,比如喷淋系统的信号阀。关断报警不意味有火灾,但说明系统有非常规情况需要运维注意及时处理 消控室有液位显示器,要求高位水箱、泵房水池最高最低水位报警,如果这个溢流不是早就报警了么 我们这边 :“压力开关” “水流指示器” “报警阀组 ”通通接到消防报警系统里。 不要接到火灾报警系统,接溢流报警主机或液位显示主机