凛果 发表于 2022-12-20 13:47:33

关于单相短路回路保护整定的疑问

看任老讲GB 50054-2011的视频,讲了过负荷、三相短路、单相接地短路,好像没看到没说单相LN短路。过负荷、三相短路都还好,就是末端单相接地不好弄。老爷子说如果要躲电机起动电流,有矛盾的时候,可以加大截面、降低CB整定值,不行就上RCD。
但是对于LN单相短路RCD没用,对于N线PE线等截面的电缆,单相接地短路电流和LN单相短路电流应该大小一样吧,这时候一般怎么办?像配四里说的用带短延时的断路器,以获得低整定值吗?

x01oct 发表于 2022-12-20 13:54:19

先算单相接地,LN短路可以认为要么跟前者数值上一样,要么比前者短路电流大,但是又没有三相短路那么大。
LN短路设RCD没用,要么您瞬时可以满足,要么就只能加短延时了

凛果 发表于 2022-12-20 14:54:41

x01oct 发表于 2022-12-20 13:54
先算单相接地,LN短路可以认为要么跟前者数值上一样,要么比前者短路电流大,但是又没有三相短路那么大。
...

您总是能回复我的帖子解惑,十分感谢{:1_429:}

x01oct 发表于 2022-12-20 15:49:37

凛果 发表于 2022-12-20 14:54
您总是能回复我的帖子解惑,十分感谢

对于您之前算的水泵保护,印象深刻啊,比我当初刚入行时水平高多了,{:1_428:}

zhouke 发表于 2022-12-20 20:07:18

可以加大截面或降低瞬动整定值。

凛果 发表于 2022-12-21 13:42:28

zhouke 发表于 2022-12-20 20:07
可以加大截面或降低瞬动整定值。

谢谢{:1_429:}

凛果 发表于 2022-12-21 13:43:48

x01oct 发表于 2022-12-20 15:49
对于您之前算的水泵保护,印象深刻啊,比我当初刚入行时水平高多了,

您过谦了。。我之前并不是做电气设计的,但是那会想考注电,过程中觉得研究这些东西是怎么回事也觉得挺有乐趣的,所以现在进了设计行业

zhouke 发表于 2022-12-21 13:57:42

凛果 发表于 2022-12-21 13:42
谢谢

我认为,GB55024-2022/4.5.1条纹解释“如果断路器保护线路长度大于其接地故障允许的最大长度,应校验断路器接地故障保护的灵敏度,灵敏度不够时,可采用 RCD 作接地故障保护。”是错误的。

x01oct 发表于 2022-12-21 14:24:14

zhouke 发表于 2022-12-21 13:57
我认为,GB55024-2022/4.5.1条纹解释“如果断路器保护线路长度大于其接地故障允许的最大长度,应校验断路 ...

{:1_428:},专家没考虑相零故障