220V应急照明灯
原建筑比较老,整栋楼用的220V应急灯。现在改造其中一层,我用的是36V A型灯具,36V怎么接入原有消防控制室主机上?是再买个应急照明控制器吗 仅一层.就用FAS总线设工I/O模块启动 swdswd 发表于 2022-12-19 21:31仅一层.就用FAS总线设工I/O模块启动
不太懂 我需要在消防控制室设置一台应急照明控制器吗 swdswd 发表于 2022-12-19 21:31
仅一层.就用FAS总线设工I/O模块启动
集中电源的RS485通讯总线:NH-RVSP-2x1.5接到应急照明控制器上吗,应急照明控制器通过 485总线接到火灾报警控制器上 nihaoccs 发表于 2022-12-19 21:38
集中电源的RS485通讯总线:NH-RVSP-2x1.5接到应急照明控制器上吗,应急照明控制器通过 485总线接到火灾报 ...
不设照明控制器.A型箱作为联动总线控制对象 nihaoccs 发表于 2022-12-19 21:38
集中电源的RS485通讯总线:NH-RVSP-2x1.5接到应急照明控制器上吗,应急照明控制器通过 485总线接到火灾报 ...
你改造层共几个A型箱? swdswd 发表于 2022-12-19 22:47
不设照明控制器.A型箱作为联动总线控制对象
还是不太懂 能说的简单点吗 一层2个防火分区 共有2个A型应急箱 nihaoccs 发表于 2022-12-20 08:26
还是不太懂 能说的简单点吗 一层2个防火分区 共有2个A型应急箱
就是在原有系统上增加两个输入输出模块,通过模块控制两个A型应急照明箱实现A型应急照明灯具的强制点亮。 省事就买。 nihaoccs 发表于 2022-12-20 08:26
还是不太懂 能说的简单点吗 一层2个防火分区 共有2个A型应急箱
楼上讲的很清楚