凛果 发表于 2022-12-16 15:18:25

关于工业项目桥架内电缆载流量修正的问题

刚入行的新手,请教有关桥架内电缆载流量修正系数的问题。
之前楼主在工业企业工作过,那会的电缆桥架里,印象中除了66kV总降主变的进线电缆,其他电缆在敷设的时候,都是好几层叠在一起,低压电缆更是如此,桥架里塞得满满当当。
在这种情况下,如果进行电缆截面选取,需不需要考虑《工业与民用配电手册第四版》以下两个表?一个是单层多回路敷设时载流量需要打折,另一个是同一桥架内多层敷设时载流量需要打折。如果按照这两个表考虑,载流量感觉都得打个对折。之前看过民用院的设计视频教学,说是设计中应避免出现同一桥架内多层敷设的情况,但是工业企业中感觉做不到啊。
另外如果需要考虑这两个表的话,两个表的系数都要乘吗。。感觉那就得选很大截面了。


dqaq 发表于 2022-12-16 16:35:30

修正到一半以下没什么奇怪的,我自己项目最低修正到过0.4几,所以浪费很大。反过来看,配电系统方案设计应考虑电缆敷设问题,尤其是出站的敷设。

xuxizhong 发表于 2022-12-16 16:39:55

我最多敢取0.7,0.4那电缆还能用吗。

dqaq 发表于 2022-12-16 16:52:25

xuxizhong 发表于 2022-12-16 16:39
我最多敢取0.7,0.4那电缆还能用吗。

甲方不愿给位置和面积,电缆堆着出,总得有点代价啊。

x01oct 发表于 2022-12-17 12:18:58

dqaq 发表于 2022-12-16 16:52
甲方不愿给位置和面积,电缆堆着出,总得有点代价啊。

他们是:“既要。。。也要。。。”的代表

yy1980 发表于 2022-12-17 22:36:49

多层修正以后0.6-0.7一般都还是适用。有时可以结合实际考虑一下不同回路电缆的同时运行情况。当然,这不是死扣设计手册和规范,比较灵活的办法。啥叫设计工程师?设计工程师就是对自己设计的项目要有把握,掌控自如。

wga918 发表于 2022-12-18 08:36:55

工业建筑一般电力负荷电缆不都是走梯架吗

ccck 发表于 2022-12-19 09:39:10

正常来说是要的,但是对于领导一般来说是不要的。你可以先按系数把电缆取大,然后会有一帮人来质疑你的设计有问题。这时候你可以硬顶也可以虚心听取意见。反正到最后是领导拍板,你自己小心保护自己,别落下把柄就行了

凛果 发表于 2022-12-19 15:54:01

yy1980 发表于 2022-12-17 22:36
多层修正以后0.6-0.7一般都还是适用。有时可以结合实际考虑一下不同回路电缆的同时运行情况。当然,这不是 ...

是指类似一用一备这样的线路,合理搭配在一起是吗

凛果 发表于 2022-12-19 15:55:03

wga918 发表于 2022-12-18 08:36
工业建筑一般电力负荷电缆不都是走梯架吗

啊 是的 我之前再石化单位 看见的都是梯架加盖板这样的,后来也见到过走有孔托盘加盖板的

凛果 发表于 2022-12-19 15:56:39

ccck 发表于 2022-12-19 09:39
正常来说是要的,但是对于领导一般来说是不要的。你可以先按系数把电缆取大,然后会有一帮人来质疑你的设计 ...

十分感谢。。就是说 至少要避免担责任啊是吧

whitepigeon 发表于 2022-12-29 15:33:51

我不太明白,你是说两个表格的系数都考虑?

凛果 发表于 2022-12-29 15:49:07

whitepigeon 发表于 2022-12-29 15:33
我不太明白,你是说两个表格的系数都考虑?

我也不太懂,是不是都该考虑

whitepigeon 发表于 2022-12-29 17:41:40

凛果 发表于 2022-12-29 15:49
我也不太懂,是不是都该考虑

我理解两者是或的关系。。
是两种不同的敷设条件。
IEC有前者没后者。。

电缆敷设系数想做到精确也不容易,很难说,按发热条件估算也是很多陌生的知识,算不来。

凛果 发表于 2022-12-30 09:04:46

whitepigeon 发表于 2022-12-29 17:41
我理解两者是或的关系。。
是两种不同的敷设条件。
IEC有前者没后者。。


我都没怎么看过16895。。就是配四上看到了就发出来问问。。
页: [1] 2
查看完整版本: 关于工业项目桥架内电缆载流量修正的问题