现在暖通把强弱电井都上排风了,请问咋控制?节能时间控制?还是就一般灯开关控制?不就普通灯具开关控制话说 电井要上排风了? 我们公司都是用和灯一起一个回路,翘板开关的一位控制,如果是电梯机房就是单独一个回路时间开关控制,其实我们公司的做法意思是电井一般不开,但是电梯机房要经常开。 jerknight 发表于 2022-12-14 10:59
不就普通灯具开关控制话说 电井要上排风了?
那是你没碰到变态提GB55015第3.3.4 水泵、风机以及电热设备应采取节能自动控制措施。 让暖通把弱电井里的风机取消了,也不嫌累,觉得自己专业的任务太少了吗。
不代表 发表于 2022-12-14 11:25
那是你没碰到变态提GB55015第3.3.4 水泵、风机以及电热设备应采取节能自动控制措施。
排气扇就忽略吧。 xuxizhong 发表于 2022-12-14 11:30
排气扇就忽略吧。
所以说总有变态呀 我现在的这个项目设计也在电井做了,头一次见,大贵州的天气不知道有啥意义,浪费钱{:1_430:} 散热用的就温度控制吧
不代表 发表于 2022-12-14 11:25
那是你没碰到变态提GB55015第3.3.4 水泵、风机以及电热设备应采取节能自动控制措施。
不会啊那这样卫生间内的排风你怎么解决的 jerknight 发表于 2022-12-14 15:20
不会啊那这样卫生间内的排风你怎么解决的
跟灯一样,声控。 就是个小排风扇,灯具开关多一联去控制就好了 遇到这种审图,真的没法做
这种事情,问一下暖通专业,设这个换气扇的目的是什么,什么情况下需要换气,再说节能控制的事。 作为审查师说一下个人的看法:
1、现在的项目施工图审查完成后,还有质量复查、抽查等,别人提了漏审强条面临处罚,审查师也要自保。
2、现在一盏灯都可以感应控制,排气扇功率一般比灯具大吧,加个感应控制或者其他控制很难吗?