xuxizhong 发表于 2022-12-13 11:04:47

请问下超过3000方的无消防联动的二类高层办公楼是否设置自动报警?

二类高层办公楼一直是如果规范说要做,规范只说了一类高层公共建筑。二类高层办公楼大家如何把握?

树欲静而风不止 发表于 2022-12-13 11:16:22

二类高层办公楼,我们一般都做

树欲静而风不止 发表于 2022-12-13 11:17:20

常开防火门、防排烟、重要的房间、车库、业主要求等等等

xuxizhong 发表于 2022-12-13 11:28:09

树欲静而风不止 发表于 2022-12-13 11:17
常开防火门、防排烟、重要的房间、车库、业主要求等等等

就是办公室,没其他东西,就是没找到规范,而且是个改造项目,其实是不想做的。

xuxizhong 发表于 2022-12-13 11:40:53

树欲静而风不止 发表于 2022-12-13 11:17
常开防火门、防排烟、重要的房间、车库、业主要求等等等

树总有没有规范说要设?我都有点把握不住了,最怕这种小东西。

jerknight 发表于 2022-12-13 12:02:20

主要看排烟有没有要求比如电动挡烟垂壁正压送风
我做过没有上报警的二类高层

xuxizhong 发表于 2022-12-13 13:57:35

jerknight 发表于 2022-12-13 12:02
主要看排烟有没有要求比如电动挡烟垂壁正压送风
我做过没有上报警的二类高层

都没有的,不然我也不纠结了。

ysfluck 发表于 2022-12-14 08:39:21

没有联动设备可以不做!

taiyuntao 发表于 2022-12-14 09:27:22

大于3000平新建的办公我们都做报警,没有联动改造的不改变用途的可以不做

xuxizhong 发表于 2022-12-14 11:07:34

taiyuntao 发表于 2022-12-14 09:27
大于3000平新建的办公我们都做报警,没有联动改造的不改变用途的可以不做

改变用途了,原来不是办公,这3千方没有依据吧,只是参照建规3000方那条吧
页: [1]
查看完整版本: 请问下超过3000方的无消防联动的二类高层办公楼是否设置自动报警?