T1啊不用想了跨0.1区的就T1
规范有解释用T250kA的也可以。 我记得前些年坛子里的风向是T1的用处存疑,雷电波形更接近于8/20,T2能满足大多数情况。{:1_428:} 雷电流波形这个事情就不好说了。电力、通信、气象、大气物理等领域都有差异,有的还差得很大。电力与建筑电气也有差异,一个是杆塔与架空线,一个是建筑物,总还有些不同。雷电电压取1.2/50则没有异议。对负极性雷击,半峰时间超过50us的概率都不超过5%,但建筑电气按正极性雷击考虑,而正极性雷击只占约10%。 用T2取代T1,原理上也是可行的,只要通流能力(也即能量耐受力,或称动作负载能力)够就行,其他电压保护水平等如法校验就可以了。但千万注意,T2最大放电电流Imax与T1最大冲击电流Iimp不能直接比,一个8/20,另一个10/350,相同电流幅值下,能量相差接近20倍。所以如果你会换算,选用合格的T2也未尝不可,但价格恐怕比T1还贵。 x01oct 发表于 2022-12-13 12:30
大鼻我觉得我在别的群遇到了,尺版已经不在了,老诚。。呃。。不说了。。。
不在了。。应该指的不是离开这个世界了吧。。经常在以前的老帖子中能看到尺总的身影,次次都能收益匪浅 架空选T2属于刑事案件,埋地选T2属于民事纠纷。