请问一个钢结构的厂房,夹层8米层高,烟感吸在钢梁下方是否可行 好像不太行,钢梁一般都比较大了,会被提火灾报警规范6.2.9条 雷风zy 发表于 2022-12-13 10:24好像不太行,钢梁一般都比较大了,会被提火灾报警规范6.2.9条
屋顶坡度小于15°,按照6.2.9最小距离70,屋面的钢梁450左右,是不是就行啊 Bully 发表于 2022-12-13 11:34
屋顶坡度小于15°,按照6.2.9最小距离70,屋面的钢梁450左右,是不是就行啊
他有个最小和最大,最大不能超过250.你这肯定超了呀 为啥要做梁上?做檩条上不行吗?结构檩条对一下就画图来了 考虑下红外对射? 雷风zy 发表于 2022-12-13 13:51
他有个最小和最大,最大不能超过250.你这肯定超了呀
嗯嗯,还是做到檩条上吧, z405664385 发表于 2022-12-13 19:00
为啥要做梁上?做檩条上不行吗?结构檩条对一下就画图来了
有图集参考的做法吗,走明管敷设