明月清风 发表于 2022-12-12 15:14:23

低压配电房火灾自动报警

院区现有一两层建筑,首层为低压配电房及值班室,二层为办公室。现配电房做了气体灭火,二层需要加上手报广播烟感吗

树欲静而风不止 发表于 2022-12-12 15:48:42

二层啥也不搞

xuxizhong 发表于 2022-12-12 15:54:42

树欲静而风不止 发表于 2022-12-12 15:48
二层啥也不搞

对对对对对

月亮 发表于 2022-12-12 16:39:19

如何这个楼是其他的附属设施,那么就上,如果是独立建筑基本上这个楼撒也不上。

wangguichao66 发表于 2022-12-12 16:45:23

配电房设气体灭火是从《建规》8.3.9第8款引出来的,不过条文说明“高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室。”已经明确高层民建才要这么做。
非高层民建内的电房没必要设气体灭火。
不过之前咨询过水专业,有的人为了规避强条,经常不管是不是高层都建议设气体灭火{:1_437:}。
另8.4.1-13 ...气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位,
即使首层电房做了气体灭火,二层也不用做什么。

zhouke 发表于 2022-12-12 19:17:59

如果低压配电房的供电对象有非常重要的用电负荷,应设气体灭火系统。

jerknight 发表于 2022-12-13 09:17:15

我们这审图的还说地面的配电房 可以不用气体灭火 确实很多项目地面的都没上

libocai 发表于 2022-12-13 09:42:02

从FAS设置的功能来讲,是起到监控起火点,并疏散相应区域的人。
办公和配电房都在同一栋楼,如果配电房内着火,那楼上的人肯定是要及时疏散的。
所以楼上应该设置声光警报、广播、手报按钮等。以及时疏散人群

那年_ilpi2 发表于 2022-12-14 11:22:44

这种独立的我觉得可以不用上气体灭火。本身楼栋比较安全。不过既然上了,报警想上就上吧,又不值钱。

yy1980 发表于 2022-12-14 20:10:44

1、现在水专业不分青红皂白,遇到配电房就上气体灭火。这也是不负责任的做法。有哪位发现气体灭火起个作用?能自动灭火?2、不能因为设了气体灭火,而另外电气设施上层层加码,电气因根据规范要求来,不建议超出规范区设置那些技术性措施。同学们见过几个项目这些措施起过作用,网上也可以搜一搜。

D800-1~8 发表于 2022-12-15 18:06:27

水专业过度设计
页: [1]
查看完整版本: 低压配电房火灾自动报警