nihaoccs 发表于 2022-12-8 23:06:41

有个装修工程

电影院装修工程,设计院设计的插座是1P ,功率2KW,用的是3x2.5BV线,满足规范吗

树欲静而风不止 发表于 2022-12-9 08:33:48

插座是1P?

wangguichao66 发表于 2022-12-9 08:53:35

插座1P、BV线都不满足规范

xuxizhong 发表于 2022-12-9 08:59:31

是1P还是1P+N带漏电,如果是16A,1P+N带漏电2.5BV线是没有问题的。

ysfluck 发表于 2022-12-9 09:03:40

插座应该是1P+N带漏保吧? 电影院是人密场所,电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。BV线无法满足

DDou 发表于 2022-12-9 09:16:21

插座装在什么位置

PAN电气小设计 发表于 2022-12-9 10:49:10

ysfluck 发表于 2022-12-9 09:03
插座应该是1P+N带漏保吧? 电影院是人密场所,电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧 ...

电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。
那人员密集型场所,插座线用什么?

ysfluck 发表于 2022-12-9 13:32:18

PAN电气小设计 发表于 2022-12-9 10:49
电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。
那人员密集型场所 ...

低烟无卤阻燃

PAN电气小设计 发表于 2022-12-9 13:37:28

ysfluck 发表于 2022-12-9 13:32
低烟无卤阻燃

新民标里 没有明确说要用WDZ,而是说应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。
电力工程电缆设计标准中说要用WDZ,但是他的范围是电力工程适用于发电、输变电、配用电等新建、扩建、改建的电力工程中 500 及以下电力电缆和控制电缆的选择与敷设设计。
标注WDZ肯定更好。但是不标注WDZ,写明民标里的要求,也不错

nihaoccs 发表于 2022-12-12 14:05:56

xuxizhong 发表于 2022-12-9 08:59
是1P还是1P+N带漏电,如果是16A,1P+N带漏电2.5BV线是没有问题的。

1P不是1P+N不带漏保 我都改过来了 改成16A 1P+N 2.5平线