GB 55024-2022 第7. 1. 7条防雷接闪杆大家改了没?

本帖最后由 xuxizhong 于 2022-12-7 16:00 编辑

GB 55024-2022 :7. 1. 7 防雷建筑物设置的接闪器应符合以下规定:
   1 当建筑物采用接闪带保护时,接闪带应装设在建筑物易受雷击的屋角、屋脊、女儿墙及屋檐等部位。
   2 当接闪带采用热镀锌圆钢或扁钢制成时,其截面面积不应小于50mm2。
   3 当接闪杆采用热镀锌圆钢或钢管制成时,热镀锌圆钢的直径不应小于20mm, 热镀锌钢管的直径不应小于40mm。
GB 50057-2010:5.2.2 接闪杆采用热镀锌圆钢或钢管制成时,其直径应符合下列规定:
1 杆长1m以下时,圆钢不应小于12mm,钢管不应小于20mm。
2 杆长1m~2m时,圆钢不应小于16mm,钢管不应小于25mm。
3 独立烟囱顶上的杆,圆钢不应小于20mm,钢管不应小于40mm。

xuxizhong 发表于 2022-12-7 15:25:41

当接闪杆采用热锁锌圆钢或钢管制成时,热锁锌圆钢的直径不应小于20mm

不代表 发表于 2022-12-7 15:27:43

什么叫热锁锌

xuxizhong 发表于 2022-12-7 15:33:08

不代表 发表于 2022-12-7 15:27
什么叫热锁锌

这个应该错了,应该是热镀锌,现在热镀锌圆钢需要直接需要20mm。

wi0i0iw 发表于 2022-12-8 08:54:12

xuxizhong 发表于 2022-12-7 15:33
这个应该错了,应该是热镀锌,现在热镀锌圆钢需要直接需要20mm。

一般的民用建筑都是用的接闪带,很少有用接闪杆的吧。接闪带的要求只是截面积不小于50mm2呀。

冯纪樊 发表于 2022-12-8 08:58:19

规范没啥歧义 没有理解楼主意思

xuxizhong 发表于 2022-12-8 14:25:25

冯纪樊 发表于 2022-12-8 08:58
规范没啥歧义 没有理解楼主意思

‘当接闪杆采用热镀锌圆钢或钢管制成时,热镀锌圆钢的直径不应小于20mm’,规范现在要求避雷针直径20mm,以前防雷规范是12mm,大了。

xuxizhong 发表于 2022-12-8 14:26:39

冯纪樊 发表于 2022-12-8 08:58
规范没啥歧义 没有理解楼主意思

看看你的设计说明或者图例是不是12mm,不过北方好多不设避雷针,南方广东地区都设。

刘能 发表于 2022-12-9 15:16:14

按规范改呗。