铜质材料与建筑物基础钢筋的连接,采用螺栓连接,是否可以?

当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,请问,这个铜质材料与建筑物基础钢筋的连接,采用螺栓连接,是否可以?

dqaq 发表于 2022-12-7 11:35:48

铜钢过渡头焊接好些。螺栓连接同样需要铜钢过渡头,两处螺栓。不锈钢与钢筋是否需要过渡头还不清楚。

树欲静而风不止 发表于 2022-12-7 14:23:40

我们弱电机房的BV25接地,就是采用螺栓连接

树欲静而风不止 发表于 2022-12-7 14:24:50

铜往钢筋焊接,施工很多说不会

zhouke 发表于 2022-12-7 17:34:50

钢材与铜材采用螺栓连接不妥,接触面会发生电化学腐蚀。应按2楼的做法,采用铜钢过渡头连接。

ccck 发表于 2022-12-8 10:04:50

树欲静而风不止 发表于 2022-12-7 14:24
铜往钢筋焊接,施工很多说不会

我都是直接复印图集给他们,14d504,36页

890214 发表于 2022-12-8 18:35:33

ccck 发表于 2022-12-8 10:04
我都是直接复印图集给他们,14d504,36页

哈哈,干脆。