113120 发表于 2022-12-6 17:30:30

火灾自动报警系统的中从消控室内引至该单体建筑内的DC24V电源干线根数

请问:一栋单体建筑内的火灾自动报警系统的中从消控室内引至该单体建筑内的DC24V电源干线根数是否需要与建筑内的报警总线的回路数一致呢?

小灰灰 发表于 2022-12-7 08:28:53

单体可以利用建筑单体内相同负荷等级的消防电箱出线就地转成24V供火灾报警用。

树欲静而风不止 发表于 2022-12-7 08:40:05

单体设置24V消防电源箱

wi0i0iw 发表于 2022-12-7 08:49:08

消控室至单体的24V回路与信号回路没有直接关系,但与所带负载有关系,满足电压降的情况下,一个回路也没问题。不满足电压降的情况具体情况具体分析,单体比较多建议采用3楼方案,如果单体较少且消控室距单体距离近,一般直接从消控室电源盘引出就行。

dqaq 发表于 2022-12-7 08:54:40

直流24V的负荷量、负荷类别及空间分布等,需要几个回路,就拉几个回路。这种问题要学会问自己。

dqaq 发表于 2022-12-7 09:20:47

本帖最后由 dqaq 于 2022-12-7 09:29 编辑

比如,火警系统中的直流电源,有的是作为报警系统元器件工作电源用的,有的是作为电动设备动力电源用的,有的是为信号光源供电用的。。。。。。与报警回路一对一配置直流回路是合理的,但原因在哪里?不一对一行不行,或一对一是否一定行等,应自己好好考虑一下。不要只求一个结论,不求得出这个结论的道理。

realman4125 发表于 2022-12-7 12:02:25

看负荷大小和距离吧。

刘能 发表于 2022-12-9 15:21:15

不需要。需要多少就用多少。
页: [1]
查看完整版本: 火灾自动报警系统的中从消控室内引至该单体建筑内的DC24V电源干线根数