RazorLeaf 发表于 2022-12-5 17:08:44

400YJV是如何穿管

4x400的YJV穿多大的管?是每一根都穿管好散热还是,一整根电缆一起穿管?

树欲静而风不止 发表于 2022-12-5 17:21:08

一整根穿个150的管子

x01oct 发表于 2022-12-5 21:55:09

我都没用过这么大的电缆

D800-1~8 发表于 2022-12-5 22:08:08

单芯电缆了,

DN160的HDPE管

hd5222668 发表于 2022-12-6 08:38:28

每一根单独穿管的话,会不会有涡流产生呢?

dqaq 发表于 2022-12-6 08:43:17

hd5222668 发表于 2022-12-6 08:38
每一根单独穿管的话,会不会有涡流产生呢?

当然不能穿钢管。另外不能有钢丝或钢带铠装。

990571262 发表于 2022-12-6 08:45:08

有条件的一起穿管