应急照明强启

请问:对于现在的应急照明系统消防强启是在哪实现的呢?(消控室的应急照明控制器还是现场的应急照明集中电源箱呢)

xuxizhong 发表于 2022-12-5 17:06:59

集中控制的话应急照明控制器会给信号灯强启动,非集中控制的话平时电箱没有电就启动,或者手动启动。

树欲静而风不止 发表于 2022-12-5 17:12:59

火灾报警控制器---应急照明控制器----集中电源---灯具

113120 发表于 2022-12-6 14:42:54

xuxizhong 发表于 2022-12-5 17:06
集中控制的话应急照明控制器会给信号灯强启动,非集中控制的话平时电箱没有电就启动,或者手动启动。

请问非集中控制的平时电箱没电怎么启动?手动启动在哪里启动呢?

qq920922944 发表于 2022-12-8 09:37:52

113120 发表于 2022-12-6 14:42
请问非集中控制的平时电箱没电怎么启动?手动启动在哪里启动呢?

箱子有市电监测的,箱子里面有电池,断电就会自动启动应急的

113120 发表于 2022-12-8 14:32:36

qq920922944 发表于 2022-12-8 09:37
箱子有市电监测的,箱子里面有电池,断电就会自动启动应急的

请问你说的箱子是集中电源箱吗?

cn39 发表于 2022-12-8 16:29:03

113120 发表于 2022-12-6 14:42
请问非集中控制的平时电箱没电怎么启动?手动启动在哪里启动呢?

我们一般采用在主要出入口设置应急灯具开启按钮,并设有明显标志,防止误触碰。

113120 发表于 2022-12-13 11:59:06

cn39 发表于 2022-12-8 16:29
我们一般采用在主要出入口设置应急灯具开启按钮,并设有明显标志,防止误触碰。

是否可以截个图看一下是怎么设置的呢?

hossoniet 发表于 2022-12-23 09:33:12

断市电监测(正常照明电源)而应急的,属于非火灾状态下的应急状态。消防时的应急状态非集控型的需要在设备(集中电源箱)进行应急状态的控制和切换。而集控型的状态切换,可以是火自报系统给出的联动信号----应急照明控制器启动----应急照明配电箱或集中电源箱联动应急状态-----灯具进入应急状态。

qq920922944 发表于 2023-2-11 09:34:51

113120 发表于 2022-12-8 14:32
请问你说的箱子是集中电源箱吗?

是集中电源箱