事故排风机和事故送风机
在一个加工车间 暖通设置事故排风机3.7KW 事故送风机5.5KW,请教下我系统图画的对不对?连锁启动线是不是NHKVV-4.*1.5。还有事故风机需要与可燃气体探测器联动吗 室外风机按钮的控制线不用NH吧,非消防的。两灯两按钮的控制线我们是按5*1.5 看看图集。本帖最后由 xuxizhong 于 2022-12-5 16:45 编辑
说说我的看法:1.至可燃气体主机可以耐火或阻燃耐火,按图集两芯就行了,图集的意思是单单联动不反馈。2.门内按钮如果电箱在该房间的可以利用箱面的按钮就行了。
3.门外的按钮是5xkVV。
4.消防排风机有连锁补风机停机,但是事故风机规范好像没有说。5.kVV无需NH,你风机都没有NH为什么KVV要。6.风机配电电线电缆用2.5即可,不需要6,进线可以用4。
糖豆粑粑 发表于 2022-12-5 16:30
室外风机按钮的控制线不用NH吧,非消防的。两灯两按钮的控制线我们是按5*1.5
兄弟 可以发个系统图我看看吗 本帖最后由 nihaoccs 于 2022-12-5 17:08 编辑
xuxizhong 发表于 2022-12-5 16:35
说说我的看法:1.至可燃气体主机可以耐火或阻燃耐火,按图集两芯就行了,图集的意思是单单联动不反馈。2.门 ...
《GB50019-2015》6.4.6 工作场所设置有有毒气体或有爆炸危险气体监测及报警装置时,事故通风装置应与报警装置连锁。大哥帮忙看下改动的对不对 nihaoccs 发表于 2022-12-5 16:49
兄弟 可以发个系统图我看看吗
仅供参考,以前项目的
nihaoccs 发表于 2022-12-5 16:56
《GB50019-2015》6.4.6 工作场所设置有有毒气体或有爆炸危险气体监测及报警装置时,事故通风装置应与报警 ...
风机是否在和控制箱在一个房间,如果是的话可以取消,线路你不用NH就算了,ZR也得安排上吧,不过你不用线槽也可以不用ZR,但是我估计你这个项目很多电箱吧,要和其他电箱统一。 xuxizhong 发表于 2022-12-5 17:04
风机是否在和控制箱在一个房间,如果是的话可以取消,线路你不用NH就算了,ZR也得安排上吧,不过你不用线 ...
大哥你看看 这样画对了吧 为啥事故排风比送风还小?是个正压系统? x01oct 发表于 2022-12-5 22:01
为啥事故排风比送风还小?是个正压系统?
不是暖通提资 额,你前端为啥还要加个断路器,符号又用了隔离开关的符号,然后综合保护开关又带了隔离功能,
就地控制直接在柜体面板上做按钮也可以吧