车间疏散指示灯高度

大佬们 ,看下面这张图画的对不对,疏散指示灯如果采用吊装,车间层高6米,距地多少合适

雷风zy 发表于 2022-12-5 09:52:58

不宜小于3m,应急照明规范4.5.10

nihaoccs 发表于 2022-12-5 09:59:15

雷风zy 发表于 2022-12-5 09:52
不宜小于3m,应急照明规范4.5.10

规范上是3-6米 但是一层车间7米层高,就算6米,吊杆1米也不合适啊,

nihaoccs 发表于 2022-12-5 10:03:33

雷风zy 发表于 2022-12-5 09:52
不宜小于3m,应急照明规范4.5.10

所以说 还是指示灯还是柱子上壁挂安装

xuxizhong 发表于 2022-12-5 11:27:47

看看你们那边是否允许做小型,吊下来2.5米也是可以的

wi0i0iw 发表于 2022-12-5 14:47:03

nihaoccs 发表于 2022-12-5 10:03
所以说 还是指示灯还是柱子上壁挂安装

其实可以参照机场那种做法,在柱子上伸出一个小支架来安装,既解决了高度问题,也容易看到。

PAN电气小设计 发表于 2022-12-5 15:17:41

没有高大设备经常要从这里经过的话,可以用中大型的吊装3.5m。