yy1980 发表于 2022-12-4 20:04:52

如何规避GB55024-2022和GB55029-2022的全文强条?

如何规避GB55024-2022和GB55029-2022的全文强条?
发现有的设计单位在设计说明中几乎把所有条款抄齐了,图纸几大张,觉得可笑。咋个能规避呢?

yy1980 发表于 2022-12-4 20:18:35

四川勘察设计协会关于《设计疑难解析》中有一句话可以借鉴,即:
“规范的条文是要求在设计过程中应用、在设计表达中体现和执行。在满足施工图
设计文件深度规定的前提下,设计人员可以在设计说明、系统图、平面图、大样图等
任何设计文件中自行决定规范条文的表达。不能把未在设计说明中抄写规范条文作为
判断违反规范的唯一标准。”
如在设计中未应用的,在设计中就尽量不表达。比如55024-2022-2.03关于电气设备用房“无关的管道和线路不得穿越”一条,本来本电气设备用房中未设计有无关的管道和线路,即使设计说明上没写这条,也不能判定设计者违反了规范。
又如,之前经常有审图专家因为说明中未写入“额定功率小于60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感整流器)等,不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。”文字,提出违反强条。个人认为非常不妥当。因为,设计者并没有设计60W的白炽灯,卤钨灯...,也没有把这些灯通过设计表达安装在可燃物体上,凭啥说违反强条?
等等。。。。。

yy1980 发表于 2022-12-4 20:20:47

目前,审图专家良莠不齐,各人对规范理解出入很大。导致很多所谓强条出来以后,大家纠缠和扯不清

yy1980 发表于 2022-12-4 20:25:43

其实《建筑电气与智能化》这本通规出来以后还比较好操作,但《安全防范工程通用规范》里面的内容既有设计需要贯彻的条文,更有很多产品规范的内容,也有维护管理方面的东西,哪些应写进设计说明?这才真正的难啊,如果不写,随便弄一条,也是强条....
   设计和产品的界限是什么,设计和维护管理的界限在哪里?
比如2.04”安全防范系统和设备登录密码不应为弱口令,不应存在网络安全漏洞和隐患.....” 这是否应该纳入设计说明内容?等等
   

yy1980 发表于 2022-12-4 20:30:44

现在规范的边界特别乱,一本《通用规范》涵盖产品规范,涵盖施工运行维护规范,涵盖设计要求等等各方面的内容,且章节混杂在一起,让设计人员无所适从。这也给一些审图“专家”提供了“操作的空间”,国家相关部门,相关权威设计协会应该出来引导一下设计行业如何操作?

yy1980 发表于 2022-12-4 20:33:08

请各位路过的大咖发表一下见解{:1_452:}

dqaq 发表于 2022-12-4 20:51:47

取消全员核酸,层层加码就难以实施了。

dqaq 发表于 2022-12-4 21:00:50

本帖最后由 dqaq 于 2022-12-4 21:02 编辑

说实话,设计人员既是受害者,也是始作俑者。两个不可辩驳的事实是:1、大量技术能力不足的人员进入业界,导致设计水平大幅度下降,只有靠加码审核维护底线;2、相当多设计人员技术性懒惰,一张口就问有规范规定吗,把本属设计者技术发挥空间内的事,硬生生推给了规范,希望靠规范条文解决所有技术问题,自己当个背书的就行了。那好,你要什么都靠规范,哪我就使劲编规范。这两个事实不用我举例证明,看看坛子里的现状就可以了。

dqaq 发表于 2022-12-4 21:04:53

设计人员一边骂规范多且杂,一边又不停地问“有规范规定吗”。查一下这个月的帖子,这句话出现了多少次!“既要。。。。。。又要。。。。。。。”,最后是什么也捞不到!

x01oct 发表于 2022-12-5 07:46:41

笑呗。。。反正我全抄上了。。。

不代表 发表于 2022-12-5 08:01:06

x01oct 发表于 2022-12-5 07:46
笑呗。。。反正我全抄上了。。。

设计说明弄几张啊{:1_428:}

wangguichao66 发表于 2022-12-5 08:34:20

我见过强电部分设计说明有6张的。呵呵!

xiuyou 发表于 2022-12-5 09:05:06

你图上表达不了的,不写说明咋办?有本事都设计上,或者都规避掉,那就不用抄。

x01oct 发表于 2022-12-5 09:07:46

不代表 发表于 2022-12-5 08:01
设计说明弄几张啊

还好吧,A1的应该是7~8张,不算智能化和人防

990571262 发表于 2022-12-5 09:14:50

抄呗,没啥可笑的,就为了那么点设计费,较劲没得必要,还得担终身责任。