各位老板们,人员密集型厂房需要低烟无卤的线缆吗?
新民标中第13.9.1.3条指的是人员密集的公共场所,厂房是公共场所吗? 需不需要低烟无卤线缆不清楚,但厂房不属于公共场所。所谓公共场所,指非特定人员才能进出的场所。 厂房项目就不用执行民标啦。 再说,一般是明敷的线缆才有低烟无卤要求。民标13.9只在13.9.1-2避难层里有明确“明敷”字眼,其他的都没提,无语。 好的,谢谢各位老板们! 应该参考规范GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准3.3.7 不过前提是你怎么知道是人员密集的厂房? 人员密集的厂房定义到底是啥?有具体指标吗 人员密集的厂房中人员密集是什么概念?http://www.jzdq.net.cn/club/thread-30145-1-1.html,还是没有答案{:1_423:} 厂房就两个作用,要么生产要么储存,不属于公共场所,既然定义为人员密集场所,就宜选用无卤低压 低压无卤不就保证人员密集场所消防疏散用的吗 既然是人员密集的 用了准没错 树欲静而风不止 发表于 2022-12-5 08:53
不过前提是你怎么知道是人员密集的厂房?
建筑专业根据单体使用人数,交接班人数定。 工业建筑对电线无规定,建议采用无卤;电缆需要无卤; scmcl 发表于 2022-12-6 11:39
工业建筑对电线无规定,建议采用无卤;电缆需要无卤;
好的,已经参考树总所提的GB 50217-2018第3.3.7条。