每个分箱的总开关一定与要比分支大一级吗?
每个分箱的总开关一定与要比分支大一级吗?例如分支是2p带漏保,总开关是2p是否可以?
或者总开关和分支都是2p可以吗?
有相关规范吗?初学者,不太懂,望见谅。
一般总开关是3p的,进线是三相电,然后多路出线平均分配到三相电上,有利于三相平衡;电缆一般也都是3.4.5芯的,你2p的开关,进线不就是2芯线吗(TN-C-S),电缆也不好选啊 可以思考一下如果是同级的,故障时谁动作呢?如果是主开关动作了,有没有什么问题。 本帖最后由 乔智镶 于 2022-12-2 23:25 编辑
x01oct 发表于 2022-12-2 22:29
可以思考一下如果是同级的,故障时谁动作呢?如果是主开关动作了,有没有什么问题。
这么一想的确是,但是一般都是因为过电流出故障,同级出故障是因为短路故障吗?{:1_428:}那住宅分支采用2p,总得不超过12kw,且没有三相用电,按规定总开选用2p的,这一看也有问题呀,新的疑问出现了。我刚入门,问题比较多,望见谅。 乔智镶 发表于 2022-12-2 23:13
这么一想的确是,但是一般都是因为过电流出故障,同级出故障是因为短路故障吗?那住宅分支采用2 ...
2P有啥问题? 乔智镶 发表于 2022-12-2 23:13
这么一想的确是,但是一般都是因为过电流出故障,同级出故障是因为短路故障吗?那住宅分支采用2 ...
我并不是明确的赞同或者反对同级,是需要根据实际情况考虑清楚,同级会有什么问题,有什么好处;不同级会怎么样,想好了各种条件所对应的结果,你就能初步判断出来是否可以同级了。 若无三相设备且总负荷不大,总开关和分支都是2p可以。 咋这么多大佬都让新手带偏了呢!大一级小一级的,跟几个P有么子关系哦。 dqaq 发表于 2022-12-4 18:54
咋这么多大佬都让新手带偏了呢!大一级小一级的,跟几个P有么子关系哦。
这个说到点子上了,大一级的要求我记得也只是说上一级配电比下一级要大一级,至于同级的,那就看允许停电范围了。