Forener2333 发表于 2022-12-2 17:40:22

变压器低压柜非消防复核出线断路器处已做了切非消的措施,是否还需在其他处设置切....

原因是我司一位电气的专业负责人提出需要在柴油发电机配电柜的保障负荷的出线断路器设置分励脱扣器、输入输出模块,消防联动切除,但是变压器低压柜非消防复核出线断路器处已做了切非消的措施,这种情况是否还有必要两处均设置切非消措施。

Forener2333 发表于 2022-12-2 17:41:51

这位专负提出这个要求的依据为《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第4.1.5条

Forener2333 发表于 2022-12-2 17:44:47

rainmen_73 发表于 2022-12-2 17:49:33

你至少要补充提供一个市电与自备电一次接线示意来说明问题吧

Forener2333 发表于 2022-12-2 18:02:46


那年_ilpi2 发表于 2022-12-3 23:12:26

不需要,审图有一条规范编制组的意见是建议有条件要在配电房断电,不要在后端断电,后端断电,前面电缆带电有安全隐患,根据这条意见,后端不需要。

x01oct 发表于 2022-12-4 00:14:41

Forener2333 发表于 2022-12-2 17:44


过度理解

wi0i0iw 发表于 2022-12-5 09:52:24

理论上是不需要了的,但不排除有些地方验收的时候因为验收的人不专业要求你在末端加。