树欲静而风不止 发表于 2022-12-2 17:06:13

地下室排烟

大地下车库的每个防火分区,设置的排烟风机,入口处设置了常开280阀。
这个风机启动,和阀门已经没有关系(不需要打开风口)
和规范4.5.2是否冲突?

树欲静而风不止 发表于 2022-12-2 17:07:25

4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
    1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。
    2 应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。

rainmen_73 发表于 2022-12-2 17:34:52

理解成如果存在常闭排烟阀,火灾时自动/手动开启需要满足4.5.2.2条比较合理

yy1980 发表于 2022-12-2 18:12:50

如楼上所说,现在很多排烟系统只负责一个排烟分区,并未设置排烟阀,这条规定就不适用。

小蜗牛_Abe5E 发表于 2022-12-14 18:39:17

入口处一般设置的是常开280度防火阀,熔断后连锁风机关闭,同时反馈信号到消控室,不需要电动打开

yy1980 发表于 2022-12-14 19:47:38

合乎规范的设计应该是:1、如一个排烟风机负责一个防烟分区,则在入口设一个280度敞开防火阀+一个电动常闭排烟阀。2、如果一个排烟风机负责两个或两个以上防烟风趣,则应在排风风机入口处设一个280度常看防火阀,在每一排烟风区支管处各设个280度敞开防火阀+一个电动常闭排烟阀。3、各支管的电动常闭排烟阀开启信号或信号,启动排烟风机。4、总管280度防火阀熔断,连锁关闭排烟风机。