消防应急照明集中电源放在风机房,可否
如题。。。。。。。。。。。。 不可。。。。。。。。。。。。 990571262 发表于 2022-12-2 12:29不可。。。。。。。。。。。。
因为其环境参数不满足电气房间要求,还是其他什么原因? hbb1122 发表于 2022-12-2 12:45
因为其环境参数不满足电气房间要求,还是其他什么原因?
应设置在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内; 规范条文 在疏散标准出来前是可以的出来后只能放到专用配电房内咯 不可以,明了说是根据应急照明规范,暗里说是因为风机房有喷淋,其实还有个类似的地方,那就是消防水泵房,我不知道为什么消防水泵房要设喷淋。 这是我节选的各省答疑文件
还有这个
hastings 发表于 2022-12-2 13:22
不可以,明了说是根据应急照明规范,暗里说是因为风机房有喷淋,其实还有个类似的地方,那就是消防水泵房, ...
水泵房是设备多的确该做灭火可是喷淋是有点搞不懂 规范都规定了放在电井或配电小间,这还有什么好商量的呢,风机房不属于电井也不是配电小间