关于施工发来的图纸
C65N/D10A/3P 施工用的3P开关,结果电缆用的YJV-1KV-3x2.5-PC20-CLE,CE。只用了3芯电缆。这样是否可以?或者说只接1根或者2根火线,其余空闲。 首先地线必须要有,然后火线至少一根,这就2芯了,那3芯电缆只能接单相负荷,单相220V或者单相380V负荷。而且施工用电要有漏电保护啊,3P普通断路器肯定不行的。 三相设备有不需要N线的,PE线可以单独拉,人家的做法可不一定错哦{:4_128:} gety9527 发表于 2022-12-1 09:47首先地线必须要有,然后火线至少一根,这就2芯了,那3芯电缆只能接单相负荷,单相220V或者单相380V负荷。而 ...
这个回路 是接大棚的电动卷膜器那种功率大概100W左右的设备,不需要漏保。 这个问题其实就是”3P的开关能否当作2P的开关来用?”
是不是只要将3P断路器其中两极串联即可,另一极保持不变,对于过载和短路保护不受影响,而且串联的两极由于增加了一对断开点,还可以提高分断能力。
我百度的 大家看看对不对 纯粹是笔误问题,应该2P或1P开关,画图的拷来拷去,忘了改了。 hastings 发表于 2022-12-1 10:01
纯粹是笔误问题,应该2P或1P开关,画图的拷来拷去,忘了改了。
现场就是这么干的 咱们现在讨论3P开关能否当做2P开关用 有人说,3匹开关可以作为2匹来用,接线时把中间的那相空掉,只用空气开关的(1)、(3)线端接线,上端为进线(火线和零线),下端为出线,出线的火线和零线对应上端的火线和零线,在接线端上把线接紧就行。{:4_128:} 齐格斐 发表于 2022-12-1 09:51
三相设备有不需要N线的,PE线可以单独拉,人家的做法可不一定错哦
能简单说下具体怎么接线吗 我也学习下{:4_116:} 施工单位尽整破事,习惯于以挑战底线的山寨,作为抗拒科学、专业的借口。严格说这样做是不行的,热脱扣器过载保护特性,3P的发热、散热条件与2P、1P都不同,是不一样的。两级串接更是荒唐,两个弧阻抗串联,会极大改变脱扣器限流特性,很可能导致保护灵敏性不够而拒跳,烧坏断路器。换个1P或1P+N的不就行了吗!几块钱的事。 dqaq 发表于 2022-12-1 10:36
施工单位尽整破事,习惯于以挑战底线的山寨,作为抗拒科学、专业的借口。严格说这样做是不行的,热脱扣器过 ...
专业 是的 经常挑战我们底线 nihaoccs 发表于 2022-12-1 10:42
专业 是的 经常挑战我们底线
只要不让你出单子。随便咋做{:1_428:}
要你出单子,就是不行。必须1PN或2P nihaoccs 发表于 2022-12-1 10:19
能简单说下具体怎么接线吗 我也学习下
{:4_116:}三相电机,三芯电缆配3P开关有问题? PE线单独敷设无法确定PE线与L线的间距,无法计算短路电流。 看了半天没看明白。这首先不是要明确说明末端设备是几相电设备吗?