消防标志灯 大中小型的尺寸问题。
gb 17945-2010 规定特大型消防标志灯:产品代码Ⅳ消防标志灯中面板尺寸D>1000mm的标志灯,属于特大型大型消防标志灯:产品代码Ⅲ面板尺寸1000mm≥D>500mm的标志灯,属于大型中型消防标志灯:产品代码Ⅱ面板尺寸500mm≥D>350mm的标志灯,属于中型小型消防标志灯:产品代码Ⅰ面板尺寸350mm≥Dm的标志灯,属于小型依据:GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》附录C百度“特大型、大型、中型和小型消防应急标志灯具-分类及应用“ 还有其他的分类(不让贴图片和网址,字数超了)。大家怎么区分的呢?
19d702-781页有标志灯尺寸 xyw9630510 发表于 2022-12-1 10:50
19d702-781页有标志灯尺寸
没看懂 表格中的上下限是 约束哪个尺寸的? 边长W、C 还是 H。 hd5222668 发表于 2022-12-1 11:40
没看懂 表格中的上下限是 约束哪个尺寸的? 边长W、C 还是 H。
出口是w长度指示灯是c也是长度楼层指示是h限制是高度。 就是安全出口疏散指示灯满足的是长度要求。楼层指示满足高度要求 设计只交代小型中型,还是大型特大型,其他施工单位考虑 xyw9630510 发表于 2022-12-1 13:59
出口是w长度指示灯是c也是长度楼层指示是h限制是高度。 就是安全出口疏散指示灯满足的是长度要求。 ...
你的意思是想表达:
1、安全(疏散)出口指示标志 的图形宽度 W 参数,如果是特大型W>300;大型 300 ≥ W >200 ;中型 200≥ W > 150 ;小型 W ≤ 150。
2、疏散方向指示标志 的 图形宽度 C参数,如果是特大型W>300;大型 300 ≥ W >200 ;中型 200≥ W > 150 ;小型 W ≤ 150。
3、楼层显示标志文字 的图形高度 H参数,如果是特大型W>300;大型 300 ≥ W >200 ;中型 200≥ W > 150 ;小型 W ≤ 150。 规范和图集只管图形大小,不管灯具大小。 目前执行的产品标准,大中小型的分类还是以标志灯宽度为界限进行分类;新产品标准出来后,会是以标志的宽度进行分类。