求助关于桥架接地的问题

有一个楼梯间改造项目(7层),需要设置弱电桥架,老旧小区没有接地端子,弱电桥架的接地该如何做。
是否可以扁钢沿桥架通长敷设接至室外,什么规格的扁钢合适,
是否有其他可行的方法设置这个弱电桥架接地?

树欲静而风不止 发表于 2022-11-30 14:20:18

桥架接地分两种,一种是作为接地干线,一种只是桥架的接地

树欲静而风不止 发表于 2022-11-30 14:21:30

你这个弱电的,只是桥架接地,首端和末端接地,中间大于30米再接地就行,桥架中间连接处4平方导线连接