办公楼未设火灾报警,中庭与二层之间的防火卷帘如何控制

一个四层办公楼,一层中庭与二层走廊连通,建筑设计了防火卷帘作防火分区分隔。

糖豆粑粑 发表于 2022-11-29 13:17:35

请问各位前辈,有遇到这种情况的吗?
搜论坛之前的贴子,也没得到结论。审图意见说若为电动防火门,应根据建规8.4.1-13条 设火灾报警,但没说全楼还是局部。不知道有没有非电动的防火门,问了几个厂家都是电动

糖豆粑粑 发表于 2022-11-29 13:18:44

糖豆粑粑 发表于 2022-11-29 13:17
请问各位前辈,有遇到这种情况的吗?
搜论坛之前的贴子,也没得到结论。审图意见说若为电动防火门,应根据 ...

说错了,不是防火门,是防火卷帘

雷风zy 发表于 2022-11-29 13:34:16

防火卷帘附近设置几个烟感用于联动就行了

糖豆粑粑 发表于 2022-11-29 14:14:56

雷风zy 发表于 2022-11-29 13:34
防火卷帘附近设置几个烟感用于联动就行了

谢谢回复。您指的是 两侧各设两个烟感,接入防火卷帘控制箱自行控制是吧

jerknight 发表于 2022-11-29 14:18:45

防火卷帘控制箱可以通过自带烟感动作啊

糖豆粑粑 发表于 2022-11-29 14:36:49

jerknight 发表于 2022-11-29 14:18
防火卷帘控制箱可以通过自带烟感动作啊

好的谢谢回复。

wi0i0iw 发表于 2022-11-30 08:43:46

防火卷帘附近设几个独立的烟感和温感联动控制就行了哇。

xbrong888 发表于 2022-11-30 09:22:46

各省市对这个应该指南有说明的,浙江指南6.3.3未设置火灾自动报警系统的建筑当设有防火卷帘时,应选择自带火灾探测器的防火卷帘控制器,并在防火卷帘两侧设置火灾探测器,控制防火卷帘动作。

D800-1~8 发表于 2022-11-30 22:29:08

中庭外窗可能是电动排烟侧窗
这块要注意




糖豆粑粑 发表于 2022-12-1 08:31:03

对各位前辈的解答统一回复感谢{:1_452:}

糖豆粑粑 发表于 2022-12-1 09:05:24

各位前辈,请问这样补充原理图和说明可以吧

ccck 发表于 2022-12-1 09:09:50

两边各设一个温感一个烟感

小叶光光 发表于 2022-12-1 16:40:22

江苏的也发你看看,上面是官方出的答疑文件,下面是规范——江苏的地标。{:1_443:}

slight02 发表于 2022-12-1 20:39:18

这条难道不是应该按建筑设计防火规范第8.4.1条第13款要求建筑内应设置火灾报警系统吗