10KV冷机启动问题
请教,高压配电室在一层,制冷机房在负一层,10KV制冷机组可不可以直接从开关柜出线接到冷机上,不用启动柜。 看你冷机选型,一般都要启动柜 不可以,一般不光要启动柜,你还需要无功补偿 我想请教一下,您不用启动柜的话,电机如何控制启动呢?对高压不了解,谢谢 制冷主机应该自己带控制箱 制冷机内部有多台电机,还有其他用电设备,比如润滑油循环泵、加热器等,压缩机电机也可能分成好几台,所谓的模块化组合。其启动有严格的顺序和条件配合要求,所以都自带控制箱(柜)。也就是说制冷机的启动是一个系统的启动,而不只是一台压缩机拖动电机的起动,不应用单台电机起动的观点看待。 dqaq 发表于 2022-11-30 18:22制冷机内部有多台电机,还有其他用电设备,比如润滑油循环泵、加热器等,压缩机电机也可能分成好几台,所谓 ...
就是它内部有集成的回路,那可以直接接到开关柜吗,没有启动柜 树欲静而风不止 发表于 2022-11-30 10:57
制冷主机应该自己带控制箱
有控制柜,就看没有启动柜行不行 轻云舟 发表于 2022-11-29 10:53
我想请教一下,您不用启动柜的话,电机如何控制启动呢?对高压不了解,谢谢
有控制柜,控制柜可以控制启停 1027961040 发表于 2022-12-2 18:02
就是它内部有集成的回路,那可以直接接到开关柜吗,没有启动柜
你应该去核实制冷机的控制柜功能,一般是带起动的,这可以作为空调订货条件提给厂家,条件你提给暖通,需要频敏电阻起动还是其他起动方式,或者至少明确供电点的短路容量,让厂家配。少数情况无启动柜需要用户自己配的,启动柜也只是机组控制柜的控制对象之一,还是需要与厂家协调二次回路。你应该搞清楚问题实质,自己想办法落实。坛里任何回答都不能代替你负责任的。