卫生间插座应设在1、2区外
看了民标附录C,没看懂,谁能发个截图,画一下卫生间分区图。这个怎么算1、2区,无浴盆,1区是喷头水平距离0.6m,高2.25米,2区是喷头 水平距离 1.2m,高2.25米。那照明和排气扇都是吸顶安装,算3区外吧 见16D401-5 附录不就是带图的么?0区就是浴盆内;
1区就是浴盆上面,最高到2.25m处
2区就是浴盆外边沿外扩0.6m,最高到2.25m处
没有浴盆的就按淋浴头外扩1.2m,高度还是2.25m
这没什么难以理解的吧??
哪儿有什么3区外啊?不要自己编名词。吸顶算不算0、1、2区外,看你吊顶多高,2.25m以下不算0、1、2区外;2.25m以上算0、1、2区外。。。
明白了 我层高2.5 照明灯和排气扇都在3区 。没有浴盆,就是喷头横向和竖向距离1.2米,高度2.25米以外算3区?我说的对吧 x>1.2 y>1.2 Z>2.25M