求助大佬 液氯瓶库 电气设备需要防爆吗
液氯瓶库 电气设备需要防爆吗?有规范依据吗?如果做防爆 气体类别和温度组别怎么选啊? 本帖最后由 贾行家 于 2022-11-23 10:08 编辑不需要,无论是安规的AQ3104还是国标GB11984,还有涉及使用的相关工程设计规范,都没有防爆要求;但氯属于有毒物,需要设置泄露检测报警装置,同时室内照明开关及通风机的控制装置均需要设置在室外。 贾行家 发表于 2022-11-23 10:07
不需要,无论是安规的AQ3104还是国标GB11984,还有涉及使用的相关工程设计规范,都没有防爆要求;但氯属于 ...
感谢{:1_452:} 不需要,什么地方需要进行防爆设计gb50058第3.1.1节说的很清楚了