关于GB55024-2022第4.3.8条交流电动机应装设短路保护和接地故障保护
关于GB55024-2022第4.3.8条交流电动机应装设短路保护和接地故障保护条文说明中,针对的是不通过电源插座直接连接电源的交流电动机,选用电动机保护型断路器满足接地故障保护。呢个卫生间里面的排风扇也需要上电动机保护型断路器么?还是可以通过让排风扇连上卫生间和浴室的的灯具,变成不是直接连接电源的交流电动机就可以避免?还是说必须都得重新出回路上电动机保护型断路器?
各位大佬有什么见解请教一下 电风扇、抽油烟机、厨余垃圾处理器。。。是不是也要算成交流电动机?{:1_428:} 家里电冰箱、空调都有电动机,配电系统为它们设短路保护了吗? 这些设备内部都有保护,不用你设。英国部分在插头或插座中设熔断器,也没多大必要。 GB55024-2022第4.3.8条交流电动机应装设短路保护和接地故障保护条文说明中,针对的是不通过电源插座直接连接电源的交流电动机,选用电动机保护型断路器满足接地故障保护。
我觉得针对是0.55KW及以上的交流电动机。 忘记了是哪本规范,0.55KW的交流电动机,不可以通过电源插座直接连接电源。 本帖最后由 x01oct 于 2022-11-22 18:28 编辑
890214 发表于 2022-11-22 18:23
忘记了是哪本规范,0.55KW的交流电动机,不可以通过电源插座直接连接电源。
50055的总则里面,大概是这个意思,但是不是这么表述的
同时第8章,写了日用电器的问题
调侃规调侃,说正事还得专业{:1_428:}这个问题的基本概念在于“电气装置受电点”,GB16895.1中有专门介绍。如果受电点是在电机接线盒电源端子,应该要考虑这个规范的要求;如果受电点是一台含电动机的用电设备的的接线端,而电机用电是靠设备内部连接实现的,那就不用考虑这条要求。 不应该是0.55kW以上的才考虑吗? dqaq 发表于 2022-11-22 20:24
调侃规调侃,说正事还得专业这个问题的基本概念在于“电气装置受电点”,GB16895.1中有专门介绍。 ...
涨知识了~
你就算接到照明回路里,你照明回路没有微断吗?微断不就是短路和接地故障保护吗? dqaq 发表于 2022-11-22 20:24
调侃规调侃,说正事还得专业这个问题的基本概念在于“电气装置受电点”,GB16895.1中有专门介绍。 ...
涨知识了~ 贾行家 发表于 2022-11-23 10:38
你就算接到照明回路里,你照明回路没有微断吗?微断不就是短路和接地故障保护吗?
那个微断是保护 照明线路的。 不是照明灯具的短路和接地故障保护。