梅花间隔布置地下车库照明
照明箱想省掉一个微断,这样出现可以不 现场施工这样做的多了,不过,我们是设计,这样做就不合适了。{:1_428:} xiuyou 发表于 2022-11-21 10:17现场施工这样做的多了,不过,我们是设计,这样做就不合适了。
能谈下不合适的缘由么? 地下室布灯要考虑节能和照明可靠性两方面。
从节能的角度这样接法没问题,能分组控制;
但是从照明的可靠性来说,这样接法断路器有问题灯就全部没法亮,不如两个回路可靠,更比不上从不同电源箱分组接线可靠。 民标 10. 4.1 下列场所应设置备用照明:
....
3 人员经常停留且无自然采光的场所; 一只低断几块钱,省个什么劲啊! 而且这样做又是一个端子接两根线,接触不良概率大增。 更省是4芯线共管,但这样只能算一个回路。 JDG20管可以穿6根2.5的BV线? 车库照明也要感应控制才符合通规节能要求 wangguichao66 发表于 2022-11-21 11:14
民标 10. 4.1 下列场所应设置备用照明:
....
3 人员经常停留且无自然采光的场所;
地下车库如果无其他功能性场所,不满足“人员经常停留” x01oct 发表于 2022-11-21 12:13
JDG20管可以穿6根2.5的BV线?
穿管管径确实不满足要求,
想讨论的的是一个断路器出两回路是否可以,如果不行原因是什么。 rainmen_73 发表于 2022-11-21 13:17
车库照明也要感应控制才符合通规节能要求
是《GB 55015-2021 建筑节能与可再生能源利用通用规范》3.3.8条么?
条文解释是“走廊、楼梯间、门厅、电梯厅、停车库等场所,无人主动关注照明的开、关,可采用就地感应控制,包括红外、雷达、声波等探测器的自动控制装置,通过自动开关或调光实现节能控制。”
本帖最后由 ysfluck 于 2022-11-21 14:04 编辑
只要灯具总数不超25个,个人认为没问题,共管不如用四芯。 小灰灰 发表于 2022-11-21 13:38
穿管管径确实不满足要求,
想讨论的的是一个断路器出两回路是否可以,如果不行原因是什么。
你这不能算2回路吧,最多算1个回路的2个开关控制,灯具总数应该还是受到25的限制(2串加一起),所以省这一个断路器的钱完全没有必要