nihaoccs 发表于 2022-11-19 10:03:27

16m-20m戊类单层厂房

这种厂房 电气需要作什么 只做普通照明吗

swdswd 发表于 2022-11-19 13:38:35

建筑设备.工艺设备配电.照明.防雷与接地、综合布线、闭路监控系统等

jerknight 发表于 2022-11-21 10:18:12

按业主要求如果没要求直接空着也可以 但楼层箱还是要预留的 说明中写清楚一般民用院不会直接做工艺内容的 也不懂这块内容

nihaoccs 发表于 2022-11-21 10:39:36

jerknight 发表于 2022-11-21 10:18
按业主要求如果没要求直接空着也可以 但楼层箱还是要预留的 说明中写清楚一般民用院不会直接做工艺内容 ...

是的 工艺在设计说明里注明了不做,有个问题建筑图有2个5T行车,行车属于动力电,那我只做照明电,那没必要给他预留吧

jerknight 发表于 2022-11-21 10:50:03

行车也预留回路就可以 网上找下功率   这块内容我都是做在照明系统内的不算工艺但注明行车由专业厂家安装设计

wangguichao66 发表于 2022-11-21 11:01:09

规范方面看看是不是属于人员密集场所(劳动密集型企业),是的话要设应急照明。
建规 10.3.1-5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。
其他的看甲方需要。

ccck 发表于 2022-11-21 11:03:06

nihaoccs 发表于 2022-11-21 10:39
是的 工艺在设计说明里注明了不做,有个问题建筑图有2个5T行车,行车属于动力电,那我只做照明电,那没必 ...

一般来说行车电源要另外引入的动力电源,一般是不做的,甲方问起就说在留给他们在动力设计时一起考虑。动力电不能接在照明电源,绿建直接就过不了-照明电和动力电的收费不一样的

nihaoccs 发表于 2022-11-21 14:13:52

ccck 发表于 2022-11-21 11:03
一般来说行车电源要另外引入的动力电源,一般是不做的,甲方问起就说在留给他们在动力设计时一起考虑。动 ...

彻底明白了 我不做了 光做照明算了 毕竟工艺用电不涉及

ccck 发表于 2022-11-21 14:27:56

本帖最后由 ccck 于 2022-11-21 14:31 编辑

nihaoccs 发表于 2022-11-21 14:13
彻底明白了 我不做了 光做照明算了 毕竟工艺用电不涉及
做照明、防雷和接地、应急照明、网络、厂房里有空调的话还要做太阳能。网络你写个设计说明画一个系统图,平面上留三根钢管埋地引入建筑,画个总弱电箱(因为要三家不同的宽带服务提供商)
厂房里一般没有配电间,如果你们那里的审图很拽的话会要求设置配电间,把照明总箱、应急照明总箱、弱电箱放进去
最好不要设置空调,否则会要你画太阳能

海布里 发表于 2022-11-21 14:42:12

建筑院就做防雷,应急照明和疏散指示(看地区要求,我这边图审一般都会提叫做),普通照明留给工艺做