请问:对于建筑内的消防应急广播和背景音乐公共的情况下,画施工图时在火灾自动报警系统平面图上画了广播系统,那么还需药另外在弱电平面图中再画上广播系统吗?

3343 发表于 2022-11-17 15:09:35

做过的项目没有绘制在系统图和说明中 标明公共广播和消防广播的切换、共用即可

taiyuntao 发表于 2022-11-17 15:10:03

平面可以不画,注明末端共用线路和广播,但系统图要画,主要是因为背景音乐的音源播放设备通常是单独的

113120 发表于 2022-11-18 10:06:25

taiyuntao 发表于 2022-11-17 15:10
平面可以不画,注明末端共用线路和广播,但系统图要画,主要是因为背景音乐的音源播放设备通常是单独的

你好,请问是否方便发一份背景音乐系统的系统图呢?