azbe 发表于 2022-11-17 11:40:10

室外电气设备剩余电流保护问题

GB 55024第4.6.5条规定,回路额定电流不超过32A的室外电气设备,应设置剩余电流保护:
1、按回路电流大小来区分是否设置剩余电流保护,是基于什么原理呢?
2、屋面上两台空调机,一台回路电流25A、一台40A,是不是40A这个回路可以不设剩余电流保护?

ShadowShinyui 发表于 2022-11-17 17:36:15

这条实际表述不清。写电流目的是区分设RCD时候目的。不过现在搞得赶上搅浑水了越说越乱。
条文里的想表示的用RCD辅助保护防止人员触电

wi0i0iw 发表于 2022-11-18 09:29:21

我忘了之前在哪个地方看到过有关于这个的一个说法,说的好像是32A以上的回路或设备一般都有专业电工负责管理和维护,相对来说安全隐患会小一些。而32A以下的回路是大多数普通人能接触到甚至会去操作的配电回路,但普通人在电气方面的专业知识储备是很弱的,这就造成实际的电击风险增加,所以用这种方式来强化保护措施。

树欲静而风不止 发表于 2022-11-18 10:45:12

我估计是32A以上的回路装设30mA漏电保护,容易误动作

dqaq 发表于 2022-11-18 10:46:44

      这条对应的要求,是室外32A以下设备,需要RCD作附加电击防护。
      32A以上还是需要自动切断电源的故障防护,如果不用RCD就能达到防护要求,当然可以。用RCD来达到要求,还是可以。
      

dqaq 发表于 2022-11-18 10:49:31

本帖最后由 dqaq 于 2022-11-18 11:01 编辑

32A出自GB16895.21-2020,是在自动切断电源点击防护中,对不同切断时间要求的一个分界点。道理大致就是3#说的哪个意思。