电气画图狗 发表于 2022-11-16 17:42:05

UPS和LED平预留电量怎样选取?

1,UPS和LED平预留电量怎样选取?UPS是根据机柜数量选取电量还是其他选取?LED屏是根据屏幕大小还是其他选取?有没有相关规范让我学习一下。
2.接地线进入室内底板下暗敷即可还是距底板-0.2m?没找到相关规范,望指教一下。

x01oct 发表于 2022-11-16 18:14:08

LED根据面积和形式来留
UPS根据机柜用电来留,可以看民标或者50174

wi0i0iw 发表于 2022-11-17 08:43:44

LED按面积和分辨率来,不同分辨率每平米功率不一样,UPS是根据机柜和后备时间来预留,单相约2.9KW/机柜,三相约8.6KW每机柜。机房接地额话是要用铜带做接地网格的。

电气画图狗 发表于 2023-2-6 17:26:25

wi0i0iw 发表于 2022-11-17 08:43
LED按面积和分辨率来,不同分辨率每平米功率不一样,UPS是根据机柜和后备时间来预留,单相约2.9KW/机柜,三 ...

请问在那本规范有相应条文吗?为啥感觉在规范都找不到?

电气画图狗 发表于 2023-2-6 17:27:48

x01oct 发表于 2022-11-16 18:14
LED根据面积和形式来留
UPS根据机柜用电来留,可以看民标或者50174

请问在那本规范有相应条文吗?为啥感觉在规范都找不到?

x01oct 发表于 2023-2-6 19:58:10

电气画图狗 发表于 2023-2-6 17:27
请问在那本规范有相应条文吗?为啥感觉在规范都找不到?

规范又不是设计指导书。。。你问的问题是你根据项目情况需要设计的内容啊