关于疏散照明问题
劳密车间做应急疏散照明,应急电源至灯具点位距离,最远的要达到200米。各位怎么考虑,是增加线径还是增加A类应急电源来增加电气间缩小供电距离呢? 如果我来设计的话,我会加集中电源 加配电间更靠谱点我感觉,因为除了应急照明,你普通照明也要考虑距离吧,都增加线径可能代价有点大吧 雷风zy 发表于 2022-11-14 15:03
加配电间更靠谱点我感觉,因为除了应急照明,你普通照明也要考虑距离吧,都增加线径可能代价有点大吧
普通照明距离远的地方嵌墙新增照明箱了 x01oct 发表于 2022-11-14 15:03
如果我来设计的话,我会加集中电源
大开间车间,建筑认为增加一个配电间会感觉怪异
但增加一个厕所他们觉得合理{:1_438:} DC24的灯具压损可以大点,可以看看19d702-7的p23,参考着选择功率和截面。 1.调整到36V
2.增大线径 齐格斐 发表于 2022-11-14 15:46
DC24的灯具压损可以大点,可以看看19d702-7的p23,参考着选择功率和截面。
采用DC36的线损比DC24更加小 x01oct 发表于 2022-11-14 15:03
如果我来设计的话,我会加集中电源
现在审图要求,末端配电箱应安装于防火分区的配电小间或电气竖井内,见GB51348-2019第13.7.11.1条。
所以车间里设置的集中电源箱、应急照明配电箱必须装在配电小间或电气竖井内,不能在车间里随便找个墙就安装。所以车间里就要增加这种配电小间。所以您的做法是不妥的{:1_439:} 如果加配电间不麻烦的话 就加配电间
但便于管理的还是集中放置在一起
200米全用 4 的线就是了系统用36V的 ccck 发表于 2022-11-14 16:53
现在审图要求,末端配电箱应安装于防火分区的配电小间或电气竖井内,见GB51348-2019第13.7.11.1条。
...
为啥不妥?车间四个角各设一个配电小间,你厂房有几百米长的话,中间该加设再加设。 x01oct 发表于 2022-11-14 18:27
为啥不妥?车间四个角各设一个配电小间,你厂房有几百米长的话,中间该加设再加设。
因为电气是一个边缘专业,说得好听点是辅助专业。业主很不愿意设置配电间这种没用的占用车间使用面积的房间,他们认为一个配电箱挂着车间墙上不行???非要起个房间放进去???俺已经碰上好多回了,特别是厂房用来出租或卖给别人,无法决定厂房用途的---设一个配电间好像要他们老命一样{:1_430:} ccck 发表于 2022-11-15 09:16
因为电气是一个边缘专业,说得好听点是辅助专业。业主很不愿意设置配电间这种没用的占用车间使用面积的房 ...
所以电气专业首先要灌输给其他专业和老板一个概念,就是配电间是必须的,而不是电气专业都觉得可以不舍,设了就“不妥”。