fulijuanb 发表于 2007-8-27 10:34:02

求教!我想问一下建筑电气设计灯的布置问题!

<P>现在有一个办公室要做电气,我是刚刚从手做建筑电气设计的,不知道一个房间要布置几个灯,哪位好心人指点我一下!</P>
<P>十分感谢!!!</P>

abm 发表于 2007-8-27 10:49:20

回复:求教!我想问一下建筑电气设计灯的布置问题!

<P>办公室的长X宽是多少?</P>

fulijuanb 发表于 2007-8-27 10:50:14

回复:求教!我想问一下建筑电气设计灯的布置问题!

25.2*9

fulijuanb 发表于 2007-8-27 10:52:42

回复:求教!我想问一下建筑电气设计灯的布置问题!

<P>主要是我不知道怎么根据灯的瓦数来计算灯的个数</P>
<P>我用利用系数法算了一下 (参考书上的一个例题)结果是2个灯</P>
<P>我知道我算错了</P>

abm 发表于 2007-8-27 10:56:58

回复:求教!我想问一下建筑电气设计灯的布置问题!

照度标准值为300Lx,LPD值为11W/m<SUP>2</SUP>,用15套2X36W荧光灯,按3X5方式,灯具长向与房间长向一致均布即可。<BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 abm 在 2007-8-27 11:29:07 编辑过」</div>

fulijuanb 发表于 2007-8-27 11:00:19

回复:求教!我想问一下建筑电气设计灯的布置问题!

<P>谢谢!</P>
<P>我能问一下您是怎么算出来的吗?</P>
<P>我是刚刚毕业的,但是现在从事的是和我专业没关系的电气设计,不是很懂!</P>
<P>指点一下,谢谢!</P>

abm 发表于 2007-8-27 11:10:55

回复:求教!我想问一下建筑电气设计灯的布置问题!

<P>这不是一两句话能说清楚的,可看一看《照明设计手册》第二版,主要应注意满足LPD值的要求,</P>
<P>否则审图时会判为违反强条!</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 abm 在 2007-8-27 11:11:36 编辑过」</div>

fulijuanb 发表于 2007-8-27 11:15:55

回复:求教!我想问一下建筑电气设计灯的布置问题!

<P>heihei!谢谢!</P>
<P>我想问一下您有《照明设计手册》第二版的电子版没?</P>
<P>我在网上找不到这方面的资料!</P>
<P>麻烦你了!</P>

abm 发表于 2007-8-27 11:25:55

回复:求教!我想问一下建筑电气设计灯的布置问题!

<P>我这里有电子版,容量太大没法上传,该书是中国电力出版社发行的,</P>
<P>当地的建筑书店应该有卖。请注意第四楼的修改。</P>

fulijuanb 发表于 2007-8-27 11:31:23

回复:求教!我想问一下建筑电气设计灯的布置问题!

<P>天呢,我要是和你说我们这的电气书店真的是小的可怜,基本上没有我需要的书</P>
<P>我的邮箱是<a href="mailto:fulijuanB@163.com" target="_blank" >fulijuanB@163.com</A></P>
<P>要是能发的话您帮我发一下,</P>
<P>谢谢!</P>
<P>嘿嘿,终于找到资料了!!</P>

冷若冰 发表于 2007-8-27 23:43:00

回复:求教!我想问一下建筑电气设计灯的布置问题!

<P>啊哟,这个涉及照度计算!</P>
<P>四楼的计算结果应该可以采用,要是要过程,嘿嘿,比较麻烦哦。</P>
<P>有个计算软件做照度计算的。</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2007-8-28 17:30:31

回复:求教!我想问一下建筑电气设计灯的布置问题!

有软件我也懒得算了,就按照功率密度算吧,照度不满足,就用高光通量的T5管

冷若冰 发表于 2007-8-28 20:58:56

回复:求教!我想问一下建筑电气设计灯的布置问题!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-28 17:30:31</I>)的发言<BR>有软件我也懒得算了,就按照功率密度算吧,照度不满足,就用高光通量的T5管</DIV>
<P><BR><BR>那你怎么控制照度和功率密度之间的比率?</P>
<P>现在不是说公建都要求有计算书吗?不做照明计算书没有你怎么过审图?</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2007-8-29 17:45:32

回复:求教!我想问一下建筑电气设计灯的布置问题!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-28 20:58:56</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-28 17:30:31</I>)的发言<BR>有软件我也懒得算了,就按照功率密度算吧,照度不满足,就用高光通量的T5管</DIV>
<P><BR><BR>那你怎么控制照度和功率密度之间的比率?</P>
<P>现在不是说公建都要求有计算书吗?不做照明计算书没有你怎么过审图?</P></DIV><BR>我们这里不要求,要是做用软件计算就可以了吧<BR>以功率密度为基础计算,照度不满足,找高光通量的啊

冷若冰 发表于 2007-8-29 19:32:05

回复:求教!我想问一下建筑电气设计灯的布置问题!

<P>用软件可以啊。</P>
<P>其实也就一个过程,大家看得过去就可以了,满足功率密度值,也满足照度要求。</P>
<P>要是你不计算,单纯拔高光通,可能照度超标。</P>
<P>照度超过10%也是违反规范的。</P>
页: [1] 2
查看完整版本: 求教!我想问一下建筑电气设计灯的布置问题!