我们这不是按碳排放算发电量的基本上是按总负荷1%安装光伏量
如果按碳排放的那厂房之类的 不做绿建的怎么确定呢 x01oct 发表于 2022-11-14 09:22
不一定啊,为啥不干?我们正在做20MW的。。。
光伏发电站规范里是超1MW的必须35KV并网。(容量有些忘记了)
主要问题是35KV并网那就变成两套高压了,那样会很乱。
但是关于35KV并网这点之前问过电力设计院他们觉得没什么道理和入园区电压保持一致就够了。 ShadowShinyui 发表于 2022-11-14 14:23
光伏发电站规范里是超1MW的必须35KV并网。(容量有些忘记了)
主要问题是35KV并网那就变成两套高压了, ...
我这里是10kV并网的 ShadowShinyui 发表于 2022-11-14 14:23
光伏发电站规范里是超1MW的必须35KV并网。(容量有些忘记了)
主要问题是35KV并网那就变成两套高压了, ...
GB50797里,1~30MWp的是10~35kV并网,30MWp以上才是35kV
不是超过1MW就必须35kV
x01oct 发表于 2022-11-14 14:39
GB50797里,1~30MWp的是10~35kV并网,30MWp以上才是35kV
不是超过1MW就必须35kV
谢谢这里的确记混了。{:1_429:}