7.5kw电机选25熔断器开关有问题吗

我觉得有问题

jiyiefeng 发表于 2022-11-12 18:27:42

aM不设过负荷保护由热继电器提供

电气画图狗 发表于 2022-11-12 19:52:15

jiyiefeng 发表于 2022-11-12 18:27
aM不设过负荷保护由热继电器提供

啊?哪本规范提的,慌了,我咋啥也不知道。

dqaq 发表于 2022-11-12 21:21:17

熔断器有最小开断电流限制,至少为额定电流的2~3倍,后备型熔断器可达5~6倍。也就是说最好情况下,200%~300%以下的过负荷都不应由熔断器开断,需要别的电器。电动机这块开断靠接触器,检测靠热继电器。

wangguichao66 发表于 2022-11-13 10:14:18

说的是断路器和线缆配合的问题,也就是断路器能不能有效保护线缆。
和线缆的允许载流量有关(涉及到线缆选型及敷设方式),和水泵本身没啥关系。

hastings 发表于 2022-11-13 10:45:12

审图没有上面几位考虑那么深,只是单纯认为25开关得配6平方线,类似的还有星三角启动电缆线径是审图重灾区,能看出审图人的水平.

ShadowShinyui 发表于 2022-11-14 09:18:05

hastings 发表于 2022-11-13 10:45
审图没有上面几位考虑那么深,只是单纯认为25开关得配6平方线,类似的还有星三角启动电缆线径是审图重灾区 ...

线缆这种死卡的真不理解。

jerknight 发表于 2022-11-14 09:36:45

你看看BYJ实际载流量是多少 都有30以上了 这并不是BV再者 如果提出不匹配 你可以引用图集答复他啊。 如果错也是图集错

贾行家 发表于 2022-11-14 12:35:50

乔智镶 发表于 2022-11-12 19:52
啊?哪本规范提的,慌了,我咋啥也不知道。

有些基本的原理和常识是不需要规范规定的,规范又不是电工入门手册。图集配4平都已经很保守了,线路不长的话2.5足够了。