waaanaga 发表于 2022-11-11 16:25:44

萌新新手,求助

为满足电压降的需要,只增加线缆的规格,保护开关不用与之匹配吗

齐格斐 发表于 2022-11-11 16:47:27

电缆载流量大于开关动作值,电缆往大了选,就更满足了。

x01oct 发表于 2022-11-11 17:52:06

一般来说,压降如果不够,灵敏度更不够

waaanaga 发表于 2022-11-11 18:12:41

x01oct 发表于 2022-11-11 17:52
一般来说,压降如果不够,灵敏度更不够

ct总,怎么理解,咱实在小白得不行。

waaanaga 发表于 2022-11-11 18:30:32

x01oct 发表于 2022-11-11 17:52
一般来说,压降如果不够,灵敏度更不够

谢谢ct总,懂了,点错踩了。谢谢各位老板们

轻云舟 发表于 2022-11-11 19:50:00

因为电流没增大,所以开关不用增大。开关小一点,保护更好了!

齐格斐 发表于 2022-11-11 19:55:09

轻云舟 发表于 2022-11-11 19:50
因为电流没增大,所以开关不用增大。开关小一点,保护更好了!

严格来说的话电流其实增大了,截面大了,阻抗小了,只不过没啥影响。